На внутренней стороне гидроизоляционной пленки крыши образовался иней

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем Серенький, 21.02.2012.

  1. Серенький

    Серенький Участник

    Регистрация:
    04.05.10
    Сообщения:
    41
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Белгородская область
    Добрый вечер! Строители осенью (сентябрь-октябрь) сделали крышу (металлочерепица). Потолка в доме еще нет - только брус лежит. Крыша 4 ската. в декабре на северном склоне крыши, на внутренней стороне гидроизоляционной пленки образовался слой инея толщиной более 1 мм.Подозреваю что с наступлением весны весь иней растает и вода начнет капать во внутрь дома.Подскажите из-за чего это произошло и как от этого явления избавиться.....
     
  2. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Консультант

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    В конструкции может быть несколько причин :
    а) под слоем утеплителя или не была вообще или не была паронепроницаемым образом склеена и уплотнена достаточно паронепроницаемая пароизоляция (напр. Ютафол Н 110). Или пароизоляцию что-то перфорирует, или в простраство чердака из внутреннего пространства каким-то отверстием или щелем вступают водяные пары (чердачная ленстиница без уплотнении между доской и рамкой, венттруба, щели у проникании каблей, не соединение к стенам,......).
    б) в качестве гидрозащиты не была примененная высокопаропроницаемая (супердиффузионная) мембрана (напр. Ютавек), но только слабодиффузионная плёнка, но под которой не работает и не был сделанный необходимый вентилируемый воздушный зазор
    в) над слоем гидрозащиты или не были или были применненые не достаточной высоты контррейки (в уклоне над 25 град. мин . 40 мм, под 25 град. мин. 60 мм), т.е. между гидрозащитой и металлочерепицой не работает вентзазор
    г) вентилируемые скатные коньки были уплотненые уплотнителем такого типа, который не даёт возможности достаточного выхода воздуха из вентзазора (должны быть отверстия общей площади мин. 100 см2/пог.м. конька), который должен работать под слоем металлочерепицы

    ЯН РЫПЛ, АО "ЮТА", www.juta.ru, www.juta.cz
     
Похожие темы
  1. Лена
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    4 090
  2. Игорь
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 891
  3. Osmos77
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    5 433
  4. Искандер
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    2 635
  5. Наталья
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 477
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом