    Здравствуйте. Возникла необходимость сделать в несущей стене проем.
    Стена из ячеистого бетона толщиной 30 см, ж/б пояс высотой 20-25 см. на стене ж/б плиты перекрытия, дальше мансарда. Думаю выдолбить в стене пазы и вставить в них два швеллера, один снаружи, другой внутри и стянуть их болтами. Швеллера будут играть роль перемычки, затем пропилить проем.
    Правильно ли мое решение, или есть другие варианты?
     
  2. Ответ архитектора

    Ответ:
    Решение правильное, но лучше, в начале, предварительный осмотр и заключение специалиста.