Нагрев холодного воздуха

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Сергей, 31.03.2005.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Люди добрые, подскажите пожалуйста, как можно решить следующую проблему: есть покрасачная камера, при нанесения краски она сильно густеет, а в сушилке начинает течь. Температура из-за приточки около 5 градусов. Есть такой вариант: в короб приточки поставить тены, но сколько и какой мощности посчитать не могу, так как не знаю как считать.
    Заранее спасибо.
     
  2. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Поставьте нагреватель.
    Если хотите сами по эксперементировать - считайте его мощность:
    мощность нагревателя Вт= производительность вентилятора в куб.метров в час х плотность (1,05) х теплоемкость (1,2) х дельта температур(от наружной температуры (-28 для Москвы) нужно отнять значение требуемой температуры в помещении например + 18).
    Если не получится - пишите.
     
  3. Сергей

    Сергей Гость

    Спасибо Дмитрий.
    Получаеться, при мах разнице температур нужно 48 кВт, не много ли для средней комнаты.
     
  4. Сергей

    Сергей Гость

    Добрый день Дмитрий.
    Помещение у меня 6,4х3,2 м. приточка 840 мкуб., отточка 420 мкуб., температуру беру мах: от -20 до 25 короб приточки до улитки 800х800.
     
  5. Антон

    Антон Гость

    Можно и попроще посчитать. На 1000 кубов воздуха нужно примерно 16000 Вт тепла. Следовательно, если производительность приточки 840 мкуб/час, то Вам нужно 13,44 кВт тепла.
     
  6. Петр

    Петр Гость

    Уважаемый Сергей!
    Последний ответ Антона от 19.04.05 на Ваш вопрос, в принципе, не далек от истины. Существует более простая формула расчета. Вт=0,34х840х44, где 840 - Ваша кубатура приточного воздуха
    44 - разница температуры - этого значения в полне достаточно для нашего нынешнего климата.
    Итого мощность нагревателя равна 12,6 кВт.
    При установке нагревателя в вентиляционную систему необходимо установить хотя бы минимальный набор автоматики - канальный датчик температуры, регулятор мощности нагрева.
     