    стас Гость

    залил асбестовые трубы бетоном с арматурой,трубы 200,на них положил двутавр на 14.двутавр обматал арматурой и залил бетоном.опалубка 30 см на 30 см.расстояние между столбами 2,5 м.выдержит ли двутавр ракушку,при высоте стен 3 м.подскажите пожалуйста,заранее благодарен.
     
  2. Николай

    Николай Гость

    скудная информация,раз спрашиваете,скажу много не потратите, если поставите дополнительно две стоики из профильной трубы80х80,пролеты сделаете не 2.50м,а 1.25м и ни каких вопросов!спакоствие и надежность важнее радости от с сэкономленных копеек!успеха!
     
  3. Игорь

    Игорь Гость

    двутавр выдержит ракушечник (если речь о нем, особенно если кладку армировать длинными прутьями) разумеется, толщина стен - примерно 20 см. А вот выдержат ли столбы, неясно, так как они тонковаты
     
  4. Игорь

    Игорь Гость

    Уточняю предыдущее сообщение- двутавр установлен вертикально (сечение имеется в виду), а не лежит плашмя. Плашмя может и не выдержать, нужно считать.
     