1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Продолжаем путь мучителей робо-пылесосов.
    В нашем новом обзоре корейский робот-пылесос iCLEBO Omega.
    Посмотрим на что он способен в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
  3. С самых ранних лет нам прививают осторожное отношение ко всему, что связано с электричеством и сетями. Опытный мастер всегда обратит внимание заказчиков на состояние проводки, а если специалист не обладает достаточным количеством знаний, то ситуацию срочно нужно брать в свои руки. Именно для такого случая мы подготовили для Вас новую статью!
    Скрыть объявление
  4. Кто о чем, а мы все беспокоимся о чистоте полов. В связи с чем наша команда «мучителей бытовых роботов» взяла на испытания ничего не подозревающего робота-полотера Everybot RS500. Подробности читайте в нашей новой статье!
    Скрыть объявление
  5. Для одних слово «ипотека» звучит как приговор, а для других — как шанс обрести свою жилплощадь. О том, как избежать многих подводных камней в таком важном шаге, как покупка недвижимости в ипотеку, читайте в нашей новой статье >>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нагрузка на керамзитобетонное перекрытие

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Александр, 07.11.2012.

  1. Александр

    Александр Гость

    Монолитный участок перекрытия цокольного этажа размером 4.6 м. x 2.2 м. и толщиной 220 мм. опирается по двум сторонам (4,6м. и 2,2 м.) на стены, а по двум другим сторонам (4,6м. и 2,2 м.) на швеллеры # 20. Монолитный участок выполнен из керамзитобетона марки М150 (фракция керамзита 5-10, песок плотный). Армирование: нижняя и верхняя сетка из арматуры диам. 14 мм. А3 , ячейка 200 мм. Над данным участком необходимо залить монолитный участок 1-го этажа из тяжелого бетона. Толщина монолитного участка из тяжелого бетона - 16 см. Выдержит ли керамзитобетонный монолитный участок нагрузку, передающуюся на стойки от заливаемого в опалубку тяжелого бетона ?
    Заранее спасибо за ответ.
     
  2. Аристарх

    Аристарх Активный участник

    Регистрация:
    16.07.10
    Сообщения:
    299
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Курганская область
    А зачем 16см? Достаточно 100мм! Нагрузку от стойки внизу надо распределить опорами типа "лежень".
     