1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Напор воды - на какой высоте надо установить накопительный бак

Тема в разделе "Водоснабжение и канализация", создана пользователем Сергей, 15.05.2008.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Здравствуйте
    Подскажите, на какой высоте относительно высоты кранов должен находиться накопительный бак (объем порядка 1 м3) для воды, чтобы обеспечивать нормальный напор воды?
     
  2. Андрей Ратников

    Андрей Ратников Консультант

    Регистрация:
    16.08.06
    Сообщения:
    3 323
    Лайки:
    119
    Адрес:
    Москва
    На такой, которая обеспечит два метра напора на изливе. Трубы от бака к кранам лучше взять побольше, тогда потери не так съедят высоту и не надо будет задирать бак высоко.
     
  3. Вячеслав

    Вячеслав Гость

    Для увеличения давления увеличь диаметр трубы от бака до нижней точки..Больше диаметр-больше давление.
     
  4. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    смотря что называть нормальным, если 2-3 атм, то соотв. 20-30 метров

    с каких это пор давление зависит от диаметра? давление зависит только от высоты столба или от внешних устройств, его нагнетающих - насосы и прочее

    от диаметра зависит адекватный расход и не более, так сказать пропускная способность трубы
     
  5. Вячеслав

    Вячеслав Гость

    Немного спешил и не успел до конца закончить мысль:бак резервный, а следовательно а следовательно подключен в общую систему.Две системы между собой разделяются невозвратным клапаном,А вот ему и необходимо давление,чем больше будет Д невозвратника-тем легче он будет открываться.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом