1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Направление потока теплоносителя в системе?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Сергей В., 26.06.2006.

  1. Сергей В.

    Сергей В. Гость

    По рисунку системы отопления можно сказать, каково направление потока теплоносителя в системе?
    Верно ли мое предположение, что трехходовой кран устанавливается на "входе"? Т.е. (согласно рис.) подача производится в контур справа снизу, через 3-хходовой кран и радиатор 2, далее через радиатор 1 и уходит вниз? p.s. 3-х комн. квартира в 5-ти этажке на 5-м этаже, в каждой комнате такая система.

    радиатор 1 радиатор 2
    ||| ||| ||| |||=======================||| ||| ||| |||
    ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
    ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
    ||| ||| ||| ||| [||||||]===||| ||| ||| |||
    ||| ||| ||| |||===== ||| ||| ||| ||| |||
    ||| |||
    ||| |||
    (на 4-й этаж)

    Насчет 3-хходового крана: не большой специалист в них, лишь догадываюсь, что это кран (нечто в закругленном корпусе, закрашенное одной краской с радиаторами (чугунные), выделяется некий элемент регулировки (большая гайка), явно много лет никем не затрагиваемая...).
     
  2. Сергей В.

    Сергей В. Гость

    ой как некрасиво схема моя отобразилась...
    не пойму никак, как картинку (.jpg) выложить сюда?
     
  3. Сергей В.

    Сергей В. Гость

    Фото системы:
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  4. Вадим

    Вадим Гость

    да уж.
    вот до чего доводят экономия и темпы строительства!
    направление движения теплоносителя может быть и так как Вы предполагаете, и обратно.
    На клапане ничего не нарисовано?
     
  5. VIC56popov

    VIC56popov Гость

    >По рисунку системы отопления можно сказать, каково направление потока теплоносителя в системе?
    >Верно ли мое предположение, что трехходовой кран устанавливается на "входе"? Т.е. (согласно рис.) подача производится в контур справа снизу, через 3-хходовой кран и радиатор 2, далее через радиатор 1 и уходит вниз? p.s. 3-х комн. квартира в 5-ти этажке на 5-м этаже, в каждой комнате такая система.
    >
    >радиатор 1 радиатор 2
    > ||| ||| ||| |||=======================||| ||| ||| |||
    > ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
    > ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
    > ||| ||| ||| ||| [||||||]===||| ||| ||| |||
    > ||| ||| ||| |||===== ||| ||| ||| ||| |||
    > ||| |||
    > ||| |||
    > (на 4-й этаж)
    >
    >Насчет 3-хходового крана: не большой специалист в них, лишь догадываюсь, что это кран (нечто в закругленном корпусе, закрашенное одной краской с радиаторами (чугунные), выделяется некий элемент регулировки (большая гайка), явно много лет никем не затрагиваемая...).
    >Советую опуститься вподвал и там определить какая ветка подключена к подаче ,а какая кобратке -по температуре.
     
  6. Сергей В.

    Сергей В. Гость

    Клапану лет, видимо, столько, сколько дому (много), ни маркировок, ни прочих подсказок нет (он краской покрыт в несколько слоев).
    В подвал иди то сейчас бесполезно, отключено отопление. А сейчас заменю радиаторы на новые и хочу установить терморегулятор, но надо же угадать с направлением теплоносителя.
    Кстати, что произойдет, если терморегулятор не по направлению потока "встанет"? Просто регулировать не будет (но не перекроет поток) или все хуже?
     
  7. Вадим

    Вадим Гость

    обычно делали подвод теплоносителя в верхний патрубок батареи.
    слив - из нижней части.
    Если Вы поставите терморегулятор на обратную магистраль - он будет безбожно врать, и, соответственно, смысл его врезки сведется к нулю.
    Но. Что-то мне не верится в постановку в старом доме смесительного клапана. Скорее всего это 3-х позиционный клапан, который перекрывает одну из 2-х исходящих труб (или пускает весь поток через батарею, или в обход ее). Если хотите менять батареи - ставьте вместо этого клапана 2 шаровика.
     
  8. Сергей В.

    Сергей В. Гость

    >обычно делали подвод теплоносителя в верхний патрубок батареи.

    В моем случае верхние патрубки обоих батарей (левая и правая) соединены, соотв., подача в один из нижних патрубков.

    > Скорее всего это 3-х позиционный клапан, который перекрывает одну из 2-х исходящих труб (или пускает весь поток через батарею, или в обход ее).

    Тогда получается, что 3-х позиционный клапан при таком монтаже может работать в данной логике (пускать через батарею или мимо батареи) только в случае, если поток снизу вверх через клапан. Так ведь?

    Да, клапан этот уберу, будет байпасс, сверху и снизу от которого в сторону радиатора будут шаровики, но ими ведь не отрегулируешь температуру... Или ставить ручной регулятор (ему же безразлично, в каком направлении поток?), или термостатический для пущего комфорта хотел. Конечно, если не все так однозначно, придется "ручник" ставить.
     
  9. Вадим

    Вадим Гость

    по логике - да. 3-х позиционник ставят на входе.
    однако, в логике строителей Вашего дома разобраться очень непросто.
    поставьте термоголовку после шаровика.
    работать будет.
     
  10. Вадим

    Вадим Гость

    Кстати.
    Наверняка Вы будете и трубы менять.
    так, может, и изменить конфигурацию системы?
    тогда можно будет все сделать нормально.
     
  11. Сергей В.

    Сергей В. Гость

    Да, конфигурацю такую решил: у боковой стены радиатора не будет (жарко в доме очень в отопительный сезон) (т.е. радиатора слева нет, а место него просто соединительная труба). Радиатор под окном примерно как на фото будет, только байпас вертикальный 1/2 и вправо от него снизу и сверху пойдут отводки 3/4 через шаровые краны на радиатор. И вот на какой-то из отводков этих хочу регулятор.
     
  12. Вадим

    Вадим Гость

    по-моему, перемудрили.
    обратка уходит в пол слева, верно?
    почему бы ее не продлить до радиатора вправо?
    там же поставить байпас.
    тогда и регулятор будет нормально сверху располагаться за байпасом после шаровика.
    и количество труб в квартире не будет мозолить глаза.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом