Напряжение между землей и фазой

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем марат, 25.11.2010.

  1. марат

    марат Участник

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Удмуртская республика
    В загородном доме в сети низкое напряжение- около 190 вольт. Заземление выполнено тремя забитыми штырями обваренными арматурой. При замерах напряжения между землей и нолем напряжение порядка 5 вольт, между нолем и фазой чуть ниже 190, между землей и фазой чуть выше 190. Пожалуйста посоветуйте где искать причину?
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В питающей линии от ТП до дома.
     
  3. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Причину низкого напряжения между нолём и фазой вам искать не зачем, этим должны заниматься электросети. На подстанцию вас и не пустят. Вам всё равно придётся обращаться в горсети по факту низкого напряжения, а значит не качественно или не в полном объёме предоставленая услуга. По поводу разницы напряжения между нолём и землёй, то это вы получаете разницу разницу потенциалов из-за сопротивления нолевого провода. Падение напряжения на участке сети.
     
  4. дом

    дом Участник

    Регистрация:
    07.01.08
    Сообщения:
    104
    Лайки:
    1
    Не забудте в доме сделать уравнивание потенциалов между нулем и заземлением.
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С какой целью дана рекомендация? А если система ТТ?
     
  6. дом

    дом Участник

    Регистрация:
    07.01.08
    Сообщения:
    104
    Лайки:
    1
    Читайте внимательнее.

     
  7. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прочитал про штыри и что? И при чём тут
     
  8. дом

    дом Участник

    Регистрация:
    07.01.08
    Сообщения:
    104
    Лайки:
    1
    Да все притом.

    Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и пп. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88 ПУЭ 7-го изд. Эти правила предусматривают подсоединение всех подлежащих заземлению проводников к общей шине.

    Такое решение позволяет избежать протекания различных непредсказуемых циркулирующих токов в системе заземления, вызывающих возникновение разности потенциалов на отдельных элементах электроустановки.

    ПУЭ 7-го издания (1999 г.) пп. 7.1.87, 7.1.88 предписывают устройство основной системы и системы дополнительного уравнивания потенциалов следующим образом.

    п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:

    основной (магистральный) защитный проводник;
    основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями.....

    ПУЭ 7-го издания (2002 г.) п.п. 1.7.82, 1.7.83 предписывают устройство основной системы и системы дополнительного уравнивания потенциалов следующим образом:
    п. 1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части:

    1) нулевой защитный PE- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;

    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);.....
    Если вам все еще не понятно,то вот еще одна цитата для особо непонятливых
    А сопротивление нолевого провода вызвано скорее всего плохим контактом и подгоранием.
     
  9. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем так многа букаф?
    :grin:
    Где там сказано, что "сделать уравнивание потенциалов между нулем и заземлением" (рекомендация Ваша), если система ТТ?

    Или просто оно определено сечением и длиной применённого провода в магистральной линии, что наиболее вероятно.
     
  10. марат

    марат Участник

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Удмуртская республика
    Сегодня делают ревизию электропроводки, хотят дополнительно заземлить ноль на опоре перед вводом в дом. Поможет?
     
  11. дом

    дом Участник

    Регистрация:
    07.01.08
    Сообщения:
    104
    Лайки:
    1
    По вопросу в разнице потенциалов да, это то о чем я Вам говорил:
    sergey_sav , так где же Ваша система ТТ ???
     
  12. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну положим, она не моя... :laugh1:
    А коль сделают повторку, то это плюс, но напряжение от этого не повысится. имхо
     
  13. дом

    дом Участник

    Регистрация:
    07.01.08
    Сообщения:
    104
    Лайки:
    1
    И не моя уж точно.:wink3:
    С этим я согласен, только одно маленькое НО, может автор делал замер при полной нагрузке и если где то подгорел контакт на нуле, напряжение могло просесесть, тогда очень может быть и повысится. А это не есть гут.
     
  14. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    при подключении прибора на землю и фазу,счётчик будет работать или нет.
     
  15. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Будет! Если конечно счётчик правильно подсоединён. Шунт на счётчике должен бать на фазовом проводе.
     