Напряжение на выключателе 70V, на лампе 130V

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Victorist, 10.05.2017.

  1. Victorist

    Victorist Новичок

    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Доброго дня!
    Столкнулся со следующей проблемой.
    При монтаже электроосвещения на даче получил напряжение на выключателях - 150V, на лампочке - 70V
    Провода:
    фаза - белый
    ноль - синий

    Скручивали в распайке (на одну комнату)
    ВВОД белый - Выключатель белый
    ВВОД синий - Светильник синий
    Выключатель синий - Светильник белый

    замер проводился тестером между белым-синим проводом.

    Краткая информация:
    разводка кабеля 3-х жильным медным проводом (земля не подключалась никуда)
    скруток нигде нет - все кабели выведены на распайку.
    на вводные кабели распайки приходит 220V
    при разъединенном выключателе на светильнике присутствует 130V

    При этом при аналогичных действиях при замере напряжений на распайке-выключателе-светильнике в соседнем доме показания на выключателе 220V, на светильнике - 0V (это чтобы не развивать тему чем мерял и правильно-ли).

    В общем нуждаюсь в консультации, что в итоге сделал не так.
     
  2. Victorist

    Victorist Новичок

    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    IMG_20170508_124410.jpg IMG_20170508_124416.jpg IMG_20170508_124439.jpg IMG_20170508_124424.jpg IMG_20170508_124431.jpg

    слева-направо
    автомат свет/розетки 1-й этаж (старая проводка)
    вводной автомат
    УЗО
    4 автомата на свет (1-2 резерв, 3-терраса, 4-второй этаж)
    5 автоматов на розетки (водонагреватель, 2-й этаж, резерв/резерв, терраса)

    Проблема на разводке на 2-й этаж.
     
  3. Victorist

    Victorist Новичок

    Регистрация:
    10.05.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Вероятно не верно написал, уточню.

    Замеры проводились электронным мультиметром.
    в соседнем доме замеры проводились при смонтированном оборудовании - выключатель, светильник.
    в проблемном доме - замеры производились на оголенных проводах, выключатель и светильник не были смонтированы.
     
  4. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Victorist, Вы стали очередной "жертвой" высокоомного мультиметра :smile3: Установите светильники с лампами и всё придет в норму.
     
    T_Vlad нравится это.
  5. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Виктор, Немец пишет о том, что Вы наводки меряете. Проводку нужно проверять на "прозвонку" мультиметром, или пробником, которым пользуются электрики. Такой щуп с рядком светодиодов. Проблема только в том, то и тому и другому нужны длинные провода, чтобы мерять от коробки к светильнику и выключателю (и между ними), а если мерять мультиметром, или индикатором (отвёртка с неонкой), то делать это на нагрузке, тоесть когда светильник уже подсоединён.
     
    Немец нравится это.
Похожие темы
  1. Павел
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    4 986
  2. vik
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    4 853
  3. Алекс
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    23 859
  4. Александр
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    5 910
  5. Пётр
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    11 068
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом