1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Насколько критично УЗО к правильности подключения вход-выход?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Геннадий, 13.08.2010.

  1. Геннадий

    Геннадий Гость

    Насколько критично УЗО к правильности подключения вход-выход? (Пригласили на объект, там после ремонта срабатывают УЗО. Стали разбираться-на всех установленных вновь УЗО перепутаны вход-выход. Если это не допустимо, то почему? С уважением. Геннадий.
     
  2. sanykrimea

    sanykrimea Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    52
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    На работу УЗО верхнее/нижнее подключение не влияют никак. Возможно,во время ремонта переключили нули и фазы на групповых линиях - например на УЗО фаза одной группы, ноль-другой.
     
  3. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Срабатывают сразу же, при подаче напряжения? Если «да», то, возможно, УЗО электронные. У них ввод – только по схеме.
     
  4. El-Ex

    El-Ex Участник

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Приморский край
    Чтобы не было пиз...жу - делай все по чертежу!
    Вам не надо думать, надо только посмотреть инструкцию и все!
     
  5. Starik

    Starik Участник

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    32
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Кроме того что посмотрите марку, ведь все смонтировано на ДИН рейках снимите автомат (это легко) переверните кверх ногами и подключите провода.
     
  6. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Ну, г-н «Практик», Вы даете «классный» совет. Сами придумали, или подсказал кто? Вместо того, чтобы переставить провода – Вы предлагаете перевернуть аппарат. Изумительно.
     
  7. sanykrimea

    sanykrimea Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    52
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Для быстрой проверки годится. Если при повороте "оверкиль" УЗО срабатывают - значит причина не в подключении и провода перемонтировать не надо.
     
  8. Starik

    Starik Участник

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    32
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Сравните затраты перемонтировать провода или для проверки перевернуть УЗО, Логика подсказывает и здравый смысл, как вы говорите "Практика"
     
  9. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Значит провода переподключать надо. Зачем тогда переворачивать?
    А теперь провода перемонтировать не надо. А почему Вы считаете, что УЗО сработает? С чего бы это?
    Не понимаю. Какие затраты? Затраты чего?
    Видимо, я чего-то не понимаю. Возможно, не сталкивался с, допустим, китайскими УЗО. Прошу объяснить, каким это образом УЗО, подключенное неправильно, сработает при перевороте «вверх ногами»? Поскольку с электронными УЗО никогда не сталкивался, возможно, что-то в их устройстве не знаю.
     
  10. Starik

    Starik Участник

    Регистрация:
    14.07.10
    Сообщения:
    32
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Механические узо разбирал им все равно в каком положении работать, про электронные это ваша информация что при перевороте они не работают или это ваша шутка.
    Информацию негативную о электронных УЗО встречал, что они ненадежны и часто срабатывают.
    Провода в щите собраны в пучки и их действительно трудно выдернуть, проще вынуть провода из зажимов УЗО и сняв УЗО, снимается одним движением, и перевернув УЗО, подключаешь к тем же контактам, не трогая уложенную проводку.
    Если УЗО продолжает срабатывать надо искать токи утечки.
     
  11. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Вы что-то путаете. Перевернуть УЗО предлагали Вы:
    24.08.10 23:57 и Ваш «приятель»:
    25.08.10 07:37
    Я писал, что электронные УЗО, в отличие от электромеханических следует подключать в соответствии с маркировкой на корпусе. Это связано с тем, что электронные работают от внутреннего источника питания, и, в продвинутых схемах, если на источнике питания нет, то цепь отключается. Простые электронные УЗО при отсутствии питания просто не срабатывают.
    Что же касается сложности переподключения УЗО, то она (сложность) надумана. Переподключить на месте, если все было смонтировано правильно, т.е. есть запас провода – нет проблем. Это в промышленном щите, где разводка делается в коробах – проблема.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом