Насос в подвале - как уменьшить шум?

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем С-вета, 06.06.2010.

  1. С-вета

    С-вета Гость

    В подвале 4-х этажного дома установлен насос для водоснабжения верхних
    этажей. Живу на 1-м этаже, в квартире постоянно стоит гул от работающего
    насоса. Звук не громкий, но изматывающий. Поднять пол в квартире, чтобы
    увеличить звукоизоляцию в квартире невозможно,высота помещения 2,3. Что
    можно сделать со стороны подвала, чтобы уменьшить слышимость.Перекрытие-
    бетонные плиты. И какие существуют нормы и правила на установку подобных
    устройств?
    Помогите решить проблему!!!!!
     
  2. Sergey

    Sergey Гость

    Если позволяет высота подвала - сделать над насосной группой подвесной потолок; акустическая плита + около 150 мм каменной ваты+ воздушная прослойка 150 мм
     
  3. Егор

    Егор Гость

    Чтобы уменьшить шум и вибрацию от насоса со стороны подвала можно:
    1. Накрыть насос сверху и по бокам шумоизолирующим кожухом. Кожух представляет собой каркас обшитый листовым материалом имеющий отверстия для вентиляции оборудования. Изнутри кожух отделан звукопоглощающими материалами. Это самый экономичный способ.
    2. Звукоизолировать потолок подвала предложенным Сергеем способом. Крепление подвесного потолка лучше делать через виброизолирующие подвесы. Звукоизоляция потолка не мешает попадать звуку через стены подвала к Вам. Поэтому в теории нужно делать ещё и звукоизоляцию стен подвала.
    3. Гул, который Вы слышите, скорее всего, не только от шума насоса, но и от его вибрации. Чтобы избавиться от вибрации необходимо установить насос на упругие прокладки либо сделать «плавающее основание» - отдельный маленький фундамент под насос с виброизоляцией из матов типа Sylomer.

    Проблемы с шумом и вибрацией инженерного оборудования у жильцов первых этажей встречаются часто. Попробуйте поискать опыт решений данного вопроса в Интернете.
     
  4. С-вета

    С-вета Гость

    Спасибо
     
  5. andreyn

    andreyn Гость

    Светлана, около 80% шума инженерного оборудования производится вибрацией самого оборудования.
    Поэтому обшивка потолка подвала, укрывание насоса, создание звукоизолирующих конструкций в Вашей квартире будут мало эффективны.
    Дешевле и на много эффективней в Вашем случае сделать:
    1) виброразвязку насоса от основания, на котором он стоит;
    2) виброразвязку коммуникаций, связанных с этим насосом (к сожалению современные строители забыли что такое гильзы и трубы заливают бетоном и отверстия заделывают цементным раствором - другого подхода в новостроях сейчас не встречаю).
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом