1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не гаснет горелка на юнкерсе при выключении воды

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Виталий, 25.03.2013.

  1. Виталий

    Виталий Гость

    здраствуйте. подскажите,пожалуйста ,настенный котел Юнкерс, старенький, не выключается основная горелка при выключении воды.При резком выключении крана холодной воды - срабатывало, горелка выключалась. Теперь - нет, горит все время, температура повышается и котел закипает.Какая может быть причина и как устранить?
     
  2. Алексей

    Алексей Гость

    не знаю конструкцию котла, возможно микрик.
     
  3. Виталий

    Виталий Гость

    а что это - микрик?
     
  4. Виталий

    Виталий Гость

    когда отключаем електр.питание котел тухнет ,включаем загорается.а котел старый настенный таблички с маркировкой нет
     
  5. ArtMot

    ArtMot Гость

    "микрик" - заклинило микропереключатель отвечающий за смену режимов работы котла (переход от отопления к ГВС) - он, обычно, стоит на входе холодной воды в котел, там либо "поплавок с магнитом", либо датчик холла. Но раз котел постоянно "думает" - что есть проток воды для ГВС через него - то скорее всего, там поплавок. так вот либо поплавок заклинило в верхнем положении, либо геркон (который включается поплавком), либо там у Вас "гидравлический трехходовой клапан" - который штоком нажимает микропереключатель - и он заклиненный (или сам переключатель, или трехходовой)
    Хотя бы фото котла и требухи (внутренностей) выложите - "будем искать".
     
  6. Виталий

    Виталий Гость

    могу прислать Вам на е-мэйл фото
     
  7. ArtMot

    ArtMot Гость

    шлите сюда
    v_alabuev@gmail.com
    (в адресе - уберите нижнее подчеркивание после буквы "v")
     
  8. Виталий

    Виталий Гость

    я отправил
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Я бы для начала проверил датчик протока и всю его цепь на плате.
    Вызывайте сервисмена.
     
  10. Виталий

    Виталий Гость

    так и не слышно, чтоб эл.насос работал на отопление
     
  11. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Виталий На вашем стареньком Юнкерсе скорее всего стоит датчик протока не турбинкой, а обычный пружинный с замыканием контактов. Действует он просто - когда есть проток воды, он сжимает пружину и замыкает контакты. При этом плата управления получает сигнал, что есть проток воды (раз контакт замкнут) и включает горелку на нагрев. Также плата включает и остальные прибры на котле, которые участвуют в приготовлении ГВС. Когда вы закрываете воду, пружинка в датчике протока должна вернуть устройство в первоначальное положение, то есть должна разомкнуть контакт. Если так случилось, что ваш датчик просто залип во включённом состоянии, или же может вышла из строя эта пружина (а в стареньком котле, да ещё и с жёсткой водой так и будет), плата постоянно получает уведомление о том, что идёт разбор ГВС и продолжает держать включённой горелку.
    Также гипотетически может быть поломка на самой плате в цепи, которая отвечает за включение-выключение горелки.
    В более современных котлах обычно ставили вместо пружинного датчика протока - турбинку. От её скорости вращения зависело, включится котёл или проток ещё не дошёл до минимального для включения контура ГВС.
    Если проверите датчик протока, у вас сразу всё станет понятно. При таких симптомах - это наиболее вероятная причина.
    Кстати, не вариант, что вы сейчас сможете найти запчасть на старенький котёл. Лучше всё таки у сервисменов спрашивать.
     
  12. Виталий

    Виталий Гость

    спасибо, все понятно и доступно.А как мне найти этот датчик протока? где он находится?
     
  13. ArtMot

    ArtMot Гость

    смотрите "внутренности котла" - по ходу движения холодной воды в котле. Должен быть либо "гидравлический" как тут
    http://teplahata.com.ua/instructions/immergas/victrix_20.pdf стр.33 (контакт п.28 замыкается при возникновении разности давлений и перемещении штока трехходового клапана)
    либо "магнитный" как тут http://www.gkk.su/kotel/nastenn/gas/immergas.html/nid/7934 (поз.1) - сразу на входе холодной воды поплавой с магнитом и эл.контакт.
    Есть еще на "датчике холла" - "турбинка" - но врят ли это Ваш вариант.
    на присланной фотографии, к сожалению - ничего не разобрать.
     
  14. Виталий

    Виталий Гость

    спасибо за помощь.Вчера удалось потушить основную горелку (резко вкл.и выкл. холодную воду).Теперь отопление можно включить, котел работает (тухнет и загорается сам), а с горячей водой пока потерпим, пока морозы.Под постоянным наблюдением на всякий случай, вдруг опять заклинит.Еще раз спасибо.
     
Похожие темы
  1. надежда 666
    Ответов:
    12
    Просмотров:
    4 514
  2. Наталья
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    17 229
  3. Александр
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    9 789
  4. Гарик
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    7 089
  5. Виктор Умнов
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    2 346
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом