Не греет водянной теплый пол от полотенцесушителя

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем Vrn, 16.03.2018.

  1. Vrn

    Vrn Новичок

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Еремеева 13
    Всем привет! Подача воды горячей диаметром 50, обратка горячей воды 32 мм. В подачу горячей воды параллельно подключен полотенцесушитель, к этому полотенцесушителю так же параллельно подключен теплый пол (12 м в виде змейки), т.е. представляете горизонтальный полотенцесушитель и от верхней трубы взята подача, а от нижней обратка теплого пола. И вот что имеем - давление воды проходит через теплый пол легко, но видимо встречает давление в нижней трубе и ппц, все встало, нет движения. Верхний вход трубы теплого пола горячий, нижний обратка, естественно холодный. Если нижнюю трубу отсоединить, то давление шпарит хорошо и пролив воду, пол нагревается, но подсоединив обратно и открыв все краны - опять ступор. Есть мысли или насос рециркуляционный или обратный клапан на нижний подвод полотенцесушителя (кстати у полотенцесушителя не так заметно, но тоже верхний подвод огненный, низ горячий). Вот думаю клапан то отсекает давление снизу, но сможет ли продавить его с этим давлением верхний подвод, или не париться и поставить насос, но тут опять неизвестно - насос сможет ли продавить такое давление, думаю около 5 бар наверно?
     

    Вложения:

  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте.
    Насос не поможет, обратный клапан тоже. Насос с обратным клапаном - может быть. Нужно изменить диаметр трубы между "верхней" и "нижней" - на 32мм (а лучше 25 мм). Получится нормальны байпас и не потребуется ни насос, ни обратный клапан.
     
  3. Vrn

    Vrn Новичок

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Еремеева 13
    Каким образом байпас поможет? Вы имели ввиду верхний подвод к ПТС или нижний подвод к ПТС? И между ними байпас????
     
  4. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Между ними. Тогда подача будет снизу (если я правильно понял Вашу схему), а обратка сверху.
     
  5. Vrn

    Vrn Новичок

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Еремеева 13
    Понял))) Магистраль 50 и поэтому ПТС (он же байпасс и теплый пол с сечением 16 мм) попросту встречает на нижнем входе сопротивление.
     
    Инженерные Инновации нравится это.
  6. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Точно.
    Если отвод на теплый пол и полотенец 16 мм, нужно его увеличить то 32-х (именно в месте подсоединения к 50-й трубе). А дальше можно и 16-ть. Главное - "заставить" воду течь в нужном направлении (через полотенцесушитель и теплый пол) - через больший диаметр трубы. Байпас должен быть уже (меньше диаметр) подачи в полотенцесушитель.
     
  7. Vrn

    Vrn Новичок

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Еремеева 13
    Сорри, чуть чуть не понял вас... Стояк горячей воды у меня 50,через тройник т-образный 50-16-50 отходит на ПТС, вот в этом тройнике надо исправить на 50-32-50?

    Снял ПТС (сушилку) поставил краны и закрыл, чтобы проверить типа пол у меня байпас, все равно не продавливает. Я предполагаю, что обратка с ТП встречает сопротивление от подачи д.50 и все, стопорится и поэтому нет движения воды. Поэтому и думал, что обратный клапан на нижний патрубок (обратка теплого пола) решит проблему. Вот сижу и думаю, или насос с обратным клапаном, или пока попробовать клапан за 200 руб впаять и посмотреть, что выйдет?
     

    Вложения:

    • photo (1).jpg
      photo (1).jpg
      Размер файла:
      1,3 МБ
      Просмотров:
      12
  8. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Нужен тройник 50-32-25 или 50-50-25 (это идеально). При этом 50 - подача, 50 - на полотенец и теплый пол и 32 (25) - на байбас (вода пошла к верхней трубе). Дальше опять - тройник 25-32-50 и дальше в горячую воду.
    Если задача подождет до завтра - сделаю схему. Насос не нужен, деньги потратите, а не поможет. Он будет сам себе делать сопротивление.
     
  9. Vrn

    Vrn Новичок

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Еремеева 13
    Буду признателен! Конечно терпит, я пока только заказал насос, еще будет подтверждение, успею отказаться легко.

    Еще забыл сказать, на нижней трубе поставил кран и кран с сливом, и вот открывая его вода сливается с отличным давлением, и тут же теплый пол работает в полную силу (вход с магистрали стояка на нижней трубе закрыт, открыт только на верхней трубе). Если в этот момент открыть вход на нижней трубе, давление визуально увеличивается! Закрываем кран слива и через 10 минут обратка теплого пола (идущая к нижней трубе) остывает. Вот поэтому я и думаю, что просто столкновение потоков, и т.к нижний подвод без зигзагов, а именно верхняя подача идет через пол и там немного теряет давление и при выходе из пола встречается с сильным напором в нижней трубе и все - стопор.

    Кстати, а вот компенсаторы вверху для чего они (на первом рисунке)?
     

    Вложения:

    • photo (2).jpg
      photo (2).jpg
      Размер файла:
      1,5 МБ
      Просмотров:
      22
  10. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Компенсаторы для компенсации (из названия понятно) линейного расширения (удлинения) трубы при нагреве. К проблеме отношения не имеют. Когда открывается сливной кран - гидравлического сопротивления нет. Поэтому пол прогревается сразу - вода протекает свободно. Про "столкновение потоков" Вы совершенно правы, так и есть. Поток из трубы 16 никак не "передавит" из трубы 50 (на нижней подаче). И насос не поможет. Нужно менять диаметры труб.
     
  11. Vrn

    Vrn Новичок

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Еремеева 13
    Теперь все понял! Спасибо! Разъяснили.
    Но до последнего надеялся и, честно надеюсь, что поставив на нижний отвод (между выходом ТП и входом в 50 магистраль) обратный клапан тоже можно решить проблему, ведь давление перекроет клапан, но, блин, опять возвращаемся - сможет ли давление с меньшим потенциалом после прохождения ТП продавить клапан, который с той стороны давит вода с 50 трубы, наверно халявы не будет?
     
  12. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Не сможет, клапан не поможет. Естественное течение - "страшная сила". Ничем не "передавить", даже насосом, а обратный клапан только исключает обратное давление. Нужно заужать диаметр байпаса - иначе никак. Все остальное - замкнутый круг.
     
    Непоседа нравится это.
  13. Vrn

    Vrn Новичок

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Еремеева 13
    А если магистраль с 50 до 32, и отводы на ПТС и ТП 32 (и потом в 16 мм)?Центральная магистраль с 50 до 25 не слишком ли узко? Последний этаж, в принципе наверно норм, это если б по середине или внизу наверно критично?

    Там кстати система видимо постоянно циркулирующая, есть подача 50 мм и обратка горячей воды 32 мм, а если один отвод теплого пола подсоединить в обратку? Вот по идее как правильно должно быть?
     
  14. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Да, лучше 50-32. Подключить теплый пол в обратку - это вообще идеально. Не предложил, поскольку не знал - доступно ли подсоединение к обратке (рециркуляции) воды.
     
  15. Vrn

    Vrn Новичок

    Регистрация:
    16.03.18
    Сообщения:
    8
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Еремеева 13
    А обратка не будет передавливать? Вот фото того, что есть:
    IMG_20180317_121900.jpg IMG_20180317_121924.jpg
    Если все так и оставить и просто один вывод ТП подключить на обратку,или диаметр все равно надо увеличивать?
     