1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не исправность газового котла ariston bs 24 ff

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем кирил, 21.11.2013.

  1. кирил

    кирил Гость

    Здравствуйте, у меня проблема с котлом,Ariston BS 24 FF устанавливаю температуру отопления на 40-50 котел горит в течение 5-10 секунд и выключается, если устанавливаю выше температуру горит и не выключается совсем ,котел разбирал прочистил все проходы воды засоров нет ,в дымоходе было загрязнение удалил, а котел все равно портачит, помогите зарание благодарю
     
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Вместе с запальником?

    Не может набрать тем-ру или ...?

    По подробнее, что бы Вам смогли ответить.
     
  3. кирил

    кирил Гость

    горелка тухнет целиком, температуру набирает но не закипает система успевает отдавать тепло ,в доме жарко очень,( а котел все равно портачит) просто такая работа не правильна для котла
     
  4. кирил

    кирил Гость

    спасибо что помогли, но справился сам, отрегулировал газовый редуктор давление газа была превышена)))
     
  5. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    В этих котлах нет запальника.
     