1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не могу запустить котел бензогенератором

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Робин Бобин, 20.10.2016.

  1. Робин Бобин

    Робин Бобин Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Не могу запустить котел бензогенератором, помогите!
     
    Последнее редактирование модератором: 21.10.2016
  2. Робин Бобин

    Робин Бобин Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    В розетке горят две фазы, как сделать ноль на котле?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.10.2016
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Как сделать ноль в розетке, вы наверное хотели спросить? Наверное нужно обратиться к производителю вашего бензинового генератора. И ещё узнать, можно ли котёл подключить, потому как не с каждой формой сигнала он будет работать.
     
  4. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Написал в личке. Там ссылка на сторонний сайт

    Для тех кто заглядывает в тему.
    Нейтраль делается заземлением одного из проводов генератора.
    Нормальная работа котла от бензогенератора обеспечивается только через ИБП. Проблема в том, что наличие пламени контролируется подачей импульсов через ионизированное пламя. При "уплывании" частоты генератора схема неправильно анализирует наличие пламени и отключает котёл.

    Есть котлы с простым контролем термопарой. Там может помочь простое заземление бензогенератора.
     
  5. Робин Бобин

    Робин Бобин Новичок

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    всё именно так и сделал, заземлил генератор и всё заработало . Всё просто и элементарно , а то я уже грешным делом думал гену менять на другой. СПАСИБО ЗА СОВЕТ !!!ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!!
     
Похожие темы
  1. Jo_m
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    16 346
  2. Карпинтер
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    3 179
  3. Александр
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 514
  4. andre78
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    2 179
  5. Алексей
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 824
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом