1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не нагревается горячая вода. Котел Bosch wbn 6000

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем Андрей55545, 18.06.2019.

  1. Андрей55545

    Андрей55545 Новичок

    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Калуга
    На дисплее 28-30 градусов, при включении горячей воды, на дисплее сразу показывает 58 градусов, вода течет еле теплая, градусов 30-32. Теплообменники чистые, промыл оба, котлу 3 года. ошибок нет. Датчик? Как его замерить?
     
  2. SSSDDD

    SSSDDD Новичок

    Регистрация:
    03.07.19
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Мультиметром. При 20 гр С должно быть сопротивление 10 кОм.
     
  3. Андрей55545

    Андрей55545 Новичок

    Регистрация:
    18.06.19
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Калуга
    Датчик горячей воды, оказался "спрятан" за теплообменником. Сопротивление 2.5 кОм, заменён на датчик с старого Аристон клас, сопротивление 8,5 кОм при комнатной температуре. Все заработало как часы. Спасибо
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом