1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не нагреваются батареи

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем ВЕРА, 09.01.2013.

  1. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    я не знаю что вы называете малым и большим кругом?
     
  2. ВЕРА

    ВЕРА Гость

    Это трубы . Большой круг это выход отопительной воды из колонки, а малый - возврат. Извините я не знаю как это правильно назвать. :mosking:
     
  3. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    ошибка Е06-это отсутствие циркуляции в системе,что вам делали специалисты,убрали эту ошибку с табло?
     
  4. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Значит в системе причину ищите. Фильтр почистите, если они есть.
     
  5. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    это получается один круг,никак не два(большой и малый как вы пишите)???
     
  6. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Это называется подачей и обраткой отопления.
     
  7. ВЕРА

    ВЕРА Гость

    Да они убрали эту ошибку, но по инструкцие Е-06 это чтото с аварийным термостатом. Они какойто датчик поменяли и все.
     
  8. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    я не знаю,понял что поменяли датчик протока,что там ещё может быть?
     
  9. Сойдет

    Сойдет Активный участник

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    93
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Ханты-Мансийский АО
    как я понимаю из написанного вами:
    - Разводка системы отопления - 100% исправна, работала 4 года без проблем.
    - Установили котел, он включается, греет воду в системе, выключается, но радиаторы холодные...

    Нужна информация о настройке котла:
    - мощность которая на данный момент установлена;
    - суммарная можность радиаторов;
    - с какой периодичностью происходит включение - выключение котла;
    - какая температура установлена на отопление.

    Это для начала. Если есть информация о установленном режиме работы насоса, это тоже неплохо...
     
  10. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Трёхходовой клапан проверьте! Может у вас котёл через байпас сам на себя гоняет и всё. И насос работать будет, и ГВС будет всё нормально, а отопление не будет работать! :sorry2:
     
  11. bbsh

    bbsh Активный участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    312
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Самарская область
    Александр, насколько помню, это котел-битермик и в нем нет трехходового. А то, что насос через бай-пасс гоняет, то это, скорее всего, так и есть. А куда же ему еще воду гонять остается? :smile3:
     
  12. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Может и нет! Спорить не буду, потому как не знаю этот котёл. По анологии чисто. А байпасный клапан всё равно должен быть, если циркуляция плохая, то котёл должен работать через байпас, иначе просто скипит раньше чем автоматика отработает и погасит горелку.
     
  13. ВЕРА

    ВЕРА Гость

    Сегодня заметила, что насос такой же горячий как и подача и даже обратка от него и до пола нагревается. :sad:
     
  14. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Вы понимаете, что пишете то, чего логически не может быть! :shok: Как может быть горячей подача, горячая обратка и при этом холодные батареи? :smile3:
    Вам это не кажется странным и невозможным? Обратка что вспять начала греться? Значит насос назад качает! И вперёд тоже, туда качнёт-сюда качнёт! :acute: :grin: Не может быть! Значит надо другое логическое объяснение искать! А вот, если открыт байпасный клапан,заклинило его или при ремонте котла у "специалистов" "лишние датали" остались, вот тут будет вполне логичное объяснение-- котёл работает, вода нагревается, насос прокачивает воду через байпас, там открыто и наименьшее сопротивление протоку. Кроме того, при очень малом гидравлическом сопротивлении получается большой расход (проток) теплоносителя через байпас, ещё и шум характерный должен быить, правда из-за работы горелки можно не распознать этот шум. А из-за вот этого протока с большой скоростью, создаётся в подаче и обратке турбулентное движение теплосителя-- вот так и греются эти обе трубы, а радиаторы при этом холодные!
    P/S "Вот так они и жили! Спали врозь, а дети были!" :grin:
     
  15. ВЕРА

    ВЕРА Гость

    Александр, а подскажите где находится этот самый бейпапс и как его починить??? Вы описали работу колонки как будто рядом с ней стоите. И даже характерный шум услышали.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом