1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не нагреваются батареи

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем ВЕРА, 09.01.2013.

  1. ВЕРА

    ВЕРА Гость

    Александр, клапан нашли, но что с ним делать не знаем. Подскажите???
     
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    :grin: :grin: :grin:
    Заменить его да и всё, стоит он не дорого, там обыкновенный пружинный клапан. Работать он должен так-- когда давление м5ежду подачей и обраткой меньше определённого, значит клапан закрыт. Если сопротивление системы больше какого-то, система допустим не правильно сделана, или фильтр-грязевик забит, то открывается клапан и обеспечивает циркуляцию теплоносителя в контуре самого котла. У вас он просто не исправен.
     
  3. ArtMot

    ArtMot Гость

    странные совпадения - срабатывание аварийного термостата (перегрев котла), теперь постоянно открытый байпас.
    это может быть это не просто совпадение - а действительно нарушена циркуляция теплоносителя в системе отопления.
     
  4. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Если систему не переделывали, не трогали её, то причём тут нарушение циркуляции. Сама собой не нарушится, разве что фильтр забъётся, но вы наверняка его проверили. А вот перегрев может и был, по этой причине возможно и отключался котёл, могут и другие причины быть. А может всё ещё проще обстоит-- сервисник ремонтировал котёл, причину срабатывания так и не нашёл, взял и нарушил работу клапана байпаса. В результате перегрева нет, котёл работает, а то что система не работает, так он спихнул с себя проблему и всё. А система это уже не проблема сервисной службы.
     
  5. ArtMot

    ArtMot Гость

    а вот ( в соседней ветке) и нашлось элегантное решение =)) почистили фильтр =))).
    вот и здорово.
    "специалистам" - привет огромный и пожелание - "научится хотя бы читать инструкции" для начала.
    =)
     
  6. ArtMot

    ArtMot Гость

    Александр-Яр - мое сообщение - ни в коем разе не для Вас - Вы, как одну из причин, таки называли нарушение циркуляции. Я, на всякий случай это пишу, а то нервенные читатели вокруг.
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом