1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не отключается циркуляционный насос

Тема в разделе "Циркуляционные насосы для отопления", создана пользователем vasill, 31.10.2011.

  1. vasill

    vasill Новичок

    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    Доброго время суток! Котел Hydrosta 100. В режиме отопления насос работает постоянно, но если воспользоваться ГВС. то на некоторое время останавливается, а потом запускается снова.
     
  2. Voffka

    Voffka Гость

    A почему Вы решили что он должен останавливаться?
    У Вас собрана вернее всего систела с приоритетом ГВС.
     
  3. vasill

    vasill Новичок

    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    котел работает уже третий сезон и все его действия были прогнозируемы, но уже два дня насос крутит без остановки. Отключается только когда истекает время работы по таймеру, или если воспользуешься горячей водой, но через несколько секунд снова включается.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    а как он вам будет обеспечивать циркуляцию, если остановится?
    насос работает всегда, когда отслеживается отопление.
    это как?
    то вы предыдущие 3 года не обращали на его работу внимание. Или у вас он вдруг стал громко работать и вы услышали, что у вас оказывается работает насос...
     
  5. vasill

    vasill Новичок

    Регистрация:
    30.10.11
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пермский край
    Я рад, что именно Вы обратили на мое сообщение внимание, т.к. просмотрев все сообщения на данную тему аж до 2009 года, Ваши советы доступны, понятны и просто дельны. Спасибо. Теперь по существу проблемы: рабочий цикл котла был такой
    вкл.насос,включается ветилятор, поджиг, нагрев, откл. нагоев, откл. ветилятор, если это уже не первый цикл. то насос отключается весь цикл по времени около 6 мин.. Примерно через 20 мин все повторяется. Так было с первого дня работы котла. Проблема возникла после того как котел стал вкл. а давление в системе было низким было слышно дребезжание реле.Котел откл от сети, подняли давление, включили, и до сегодняшнего дня он не отключался добровольно. Приглашаемые специалисты ничего не сделали, весь ремонт заключался в визуальном осмотре, и поиске ошибок на пультике упр-ния, которых нет. Короче, открутил на насосе пробку, от туда вышел воздух и вытекло некоторое кол-во воды. Уже как четыре часа все работает как раньше. Думаю проблема снята.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом