1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не работает ленинградка

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем алексей, 03.11.2010.

  1. алексей

    алексей Гость

    Здравствуйте! Подскажите, котел Вайланд 2х контурный 24, система отопления ленинградка + теплый пол, батареи алюминиевые 3 первых греют, все остальные холодные, так же котел работает без остановки - большой расход газа. Все радиаторы без кранов, подключение нижние, но есть краны маевского.
     
  2. Олег (самостроитель)

    Олег (самостроитель) Форумчанин

    Регистрация:
    09.10.07
    Сообщения:
    3 394
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Москва
    Началось.. :blum3:
    ау..телепаты! Тут к вам в гости пришли..
     
  3. fimik

    fimik Участник

    Регистрация:
    20.12.09
    Сообщения:
    137
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    В этой ситуации они безполезны.А с какого материала у Вас трубопровод м/п; ппр ; и какого диаметра? И схемку не помешало бы выложить на обсуждения.
     
  4. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Это называется "экономия попой вылезла". Почти уверен, что после последнего горячего радиатора не только радиаторы холодные, но трасса уже то же. Зато первые радиаторы кипятошные. Ну или байпасы под радиаторами не заужены.
     
  5. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Это не обязательное условие. Если система правильно сделана, развоздушена, сбалансированы кольца циркуляции, то всё и без заужений перемычек хорошо работает. Нужно чертёж однозначно!
     
  6. aleks

    aleks Гость

    а разве при ленинградке теплый пол будет работать?
     
  7. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Вот, самое интересное, что будет. Если у вас сделан тёплый пол, как он и делается змеевиками через коллектор и без смесителя
    :mosking: И из этого же коллектора взято и отопление, которое и сделано Ленинградкой, то может получиться, что сопротивление радиаторной системы будет больше, чем сопротивление змеевиков тёплого пола. Теплоноситель тогда конечно же пойдёт по линии наименьшего сопротивления. Зачем теплоносителю идти по системе с радиаторами, кроме того, змеевики тёплого пола находятся в одной плоскости и от туда воздух продавить проще. Система с радиаторами, в свою очередь, имеет подъёмы и опуски(может иметь), и там может быть и не стравленый воздух где-нибудь. :blush: Всё зависит от того, как сделана система, какие материалы, и какого диаметра исполользованы. Что бы можно было ответить на данный вопрос в конкретном случае, нужен чертёж.
     