1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не работает режим "горячая вода"

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Анатолий, 04.08.2013.

  1. Анатолий

    Анатолий Гость

    Здравствуйте! 7 лет не было сбоев и отказов (котел С 24 Е). Три дня назад впервые сделал ТО (через фирму). Все режимы работали, а сегодня вдруг перестал переключаться на режим "горячая вода". Хотя режим "Горячая вода + отопление" работает- горит индикатор состояния, работают горелки и нагреваются батареи. Но при переключении в режим "Горячая вода" горелки гаснут и лампочка перестает гореть.
    Не могли бы Вы подсказать, в чем тут дело? Спасибо!
     
  2. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Котел какой? Ferroli Domina или Renova Star?
    А как должно быть? При открытии крана горячей воды что происходит?
     
  3. Анатолий

    Анатолий Гость

    тоненькой струйкой идет холодная вода. и вывод от котла горячей воды остается холодным. Желтая лампочка-индикатор состояния (не выбора режима) тоже гаснет.
     
  4. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Модель котла?
     
  5. Анатолий

    Анатолий Гость

    котел Saunier Duval
     
  6. Анатолий

    Анатолий Гость

    Saunier Duval С 24 Е
     
  7. Анатолий

    Анатолий Гость

    при переключении в режим "Горячая вода" не загорается зеленая лампочка-индикатор
     
  8. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    А давление в водопроводе нормальное?
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    забился теплообменник ГВС или поломался трёхходовой клапан.
     
  10. Анатолий

    Анатолий Гость

    давление нормальное
     
  11. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Думаю ни то, ни другое. Напор воды маленький( что-то попало в трубу, кстати трубы водяные от котла не отсоединяли?) и датчик протока не видит расход.
     
  12. Анатолий

    Анатолий Гость

    напор холодной воды отличный. И не высвечивается код ошибки. Просто не переключается в режим "Горячая вода" Сразу вырубается электроснабжение.
     
  13. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    И горячей должен быть такой-же.
     
  14. Анатолий

    Анатолий Гость

    трубы не отсоединяли, но каку-то жидкость (черную) сливали, а потом поднимали давление в отопительном контуре.
     
  15. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    А как раньше было?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом