1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не работает теплый пол

Тема в разделе "Водяные теплые полы", создана пользователем Grusha, 20.12.2015.

  1. Grusha

    Grusha Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Установили теплый пол мастера, но теплый пол не греет. помогите разобраться правильно ли все установлено.
     

    Вложения:

  2. Grusha

    Grusha Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    не правильнее ли будет насос развернуть, чтобы он качал в обратном направлении?
     
  3. aleksandr 83

    aleksandr 83 Участник

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    1
    Адрес:
    златоуст
    Насос однозначно надо перевернуть, а также трёхходовой клапан (➕ ), со стороны подачи.
     
    Alex_Karmanov нравится это.
  4. Grusha

    Grusha Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Спасибо. А случайно функцию трёхходовой клапан не выполняет регулятор? отметил на фото.
    Извиняюсь если чего то не понимаю.
     

    Вложения:

  5. aleksandr 83

    aleksandr 83 Участник

    Регистрация:
    07.12.15
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    1
    Адрес:
    златоуст
    Клапан выполняет поддержание температуры в первичном контуре. И кстати на нём должна быть выставлена температура немного больше чем на реле отключения насоса.
     
  6. Alex_Karmanov

    Alex_Karmanov Участник

    Регистрация:
    14.11.15
    Сообщения:
    33
    Лайки:
    13
    Адрес:
    Краснодар
    с FAR овскими узлами не сталкивался по направлению насоса сказать ни чего не могу, а вот по трехходовому абсолютно согласен с aleksandr 83,
     
  7. Grusha

    Grusha Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Всем спасибо, буду разбираться в выходные.
     
  8. Grusha

    Grusha Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    День добрый, переставил насос, стало лучше, еще заметил такую вещь, трехходовой клапан по моему не правильно стоит, я так понимаю где "+" это должен быть вход горячей жидкости от котла?
     
  9. Владимир Корнеев

    Владимир Корнеев Участник

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Беларусь г. Гомель
    Угу. А вообще принцип работы не совсем понял. По поводу смесительного клапана согласен стоит однозначно неправильно. А насос обычно ставлю на выходе из смесительного клапана. Тогда он обеспечивает циркуляцию в теплых полах не затрагивая основную систему отопления, подпитываясь только тем количеством воды, которое необходимо для поддержания температуры в подающем коллекторе (и сбрасывая такое же количество остывшей воды через обратный клапан в обратку.
     
  10. Владимир Корнеев

    Владимир Корнеев Участник

    Регистрация:
    17.12.15
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Беларусь г. Гомель
    Разобрался. Да и насос перевернуть и клапан плюсом к подаче. И коллекторы поменяют назначение. Верхний будет обраткой, нижний подачей.
     
  11. Grusha

    Grusha Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    насос переставил, гораздо лучше стало, котел перестал вырубаться через каждые 10-15 сек. до клапана пока не добрался, весной буду менять времени пока нет. Еще такой вопрос, есть ли смысл на коллекторе часть вентилей подзакрутить на малых контурах, с целью увеличить циркуляцию через более длинные контура?
     
  12. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    да . имеет смысл. это называется балансировка по расходу носителя.
    было бы неплохо ещё раз новую фотку и то как сейчас у вас течет носитель.
     
  13. Grusha

    Grusha Участник

    Регистрация:
    20.12.15
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Ок, будет возможность обязательно сделаю новую фотку. и выложу
     
  14. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Если кому интересно как сделать ПО-ПРАВИЛЬНОМУ гидравлику и теплоотдачу тёплого пола.
     
  15. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Есть коллекторы с расходомерами. позволяют достаточно быстро отбалансировать контура. А то что при разных длинах или диаметре труб контуров их надо балансировать - факт.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Водяные теплые полы