1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не течет вода с предохранительного клапана

Тема в разделе "Водонагреватели, колонки и бойлеры", создана пользователем JMelie, 08.07.2020.

  1. JMelie

    JMelie Новичок

    Регистрация:
    08.07.20
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Минск
    Доброго времени суток. При переезде для случаев отключения воды установили бойлер (Zanussi Smalto DL ZWH/S 50). Пару месяцев назад включали на две недели, постоянно капала вода из предохранительного клапана (что, вроде бы ожидаемое поведение). В остальном вопросов не было.

    Позавчера снова включили, но в этот раз предохранительный клапан сухой, нет даже намека на воду. Пробовал включать кран с горячей водой, чтобы заполнить бойлер холодной водой. Когда вода нагревается с условных 25 до 60, давление на монометре горячей воды существенно выросло (до 8), при этом монометр холодной воды показывает 3. После небольшого слива - монометр горячей воды показывает 5, холодной - 3. Ниже фото, если вдруг будет полезно. Очень смущает разница между показаниями монометров, особенно сразу после нагрева (3 и 8).

    Если потянуть рукоятку принудительного сброса давления - вода активно течет.

    Можно ли убедиться, что клапан работает? Не хотелось бы получить поломанный бойлер, протечки или чего еще хуже. Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос, я очень далек от темы.
     

    Вложения:

    • 2.jpg
      2.jpg
      Размер файла:
      107 КБ
      Просмотров:
      4
    • 1.jpg
      1.jpg
      Размер файла:
      142,1 КБ
      Просмотров:
      4
  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. Показатели манометра холодной воды не связаны с горячей (3 атм. и не меняется). Это нормально, так и должно быть. Сразу после нагрева воды, её объем очень сильно расширяется и давление растет - это тоже нормально. А вот "капание" воды из клапана - не нормально. Клапан должен срабатывать - сброс воды, или нет - "сухой". У Вас сброс клапана предусмотрен в канализацию (как и нужно), если он сработает - беспокоится не о чем, не зависимо от его исправности. Понаблюдать стоит, беспокоится не стоит.
     
Похожие темы
  1. Юрий
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    6 639
  2. Vandergert
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    14 279
  3. bychkoniv
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    2 650
  4. Sergey355
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 522
  5. Beminebabby
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    870
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом