  1. Николай

    Николай Гость

    Уважаемые спецы! Не включается отопление, точнее включается на несколько сек. и вырубается. При этом ГВС работает исправно. Котёл Wissmann Witopend100,работает пятый сезон. Посоветуйте,в чём может быть причина?
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    первейшее что может быть - забился фильтр на отоплении.
     
  3. Николай

    Николай Гость

    Это маловероятно,так как я меняю их 2раза в год,хотя они и не особо засоряются. Один стоит на входе хол.воды в котёл,второй на входе обратки.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    ну, если вы уверены, что фильтр на обратке чистый, тогда следующим шагом проверьте насос. Он должен прокручиваться вручную, бывает за лето залипает так, что не провернёшь.
    А вообще котёл всегда при проблемах выдаёт какую-то ошибку на дисплей, которая что-то должна символизировать по перечню толмуда котла.
     
  5. Николай

    Николай Гость

    У меня Witopend100-W, код ошибки здесь не увидишь. Осмотрел я насос,но за что его покрутить не нашёл.
     
  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    выкручиваете центральный винт (немного польётся вода). потом при помощи плоской отвёртки проворачиваете вал, он должен свободно вращаться. Обязательно вращайте по стрелке указанной на корпусе.
     
  7. Николай

    Николай Гость

    Вал насоса вращается свободно. Завтра проверю все фильтра, чтобы быть уверенным на 100%.
     
  8. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    а диод неисправности горит у вас при отключении?
     
  9. Николай

    Николай Гость

    Нет,диод неисправности не горит.
     
  10. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    А если провернуть в другую сторону, что произойдет?
     
Похожие темы
  1. владимир
    Ответов:
    6
    Просмотров:
    3 745
  2. anton
    Ответов:
    7
    Просмотров:
    11 357
  3. Александр
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    1 965
  4. Носенко Андрей
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    2 030
  5. Гарник
    Ответов:
    11
    Просмотров:
    2 760
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом