1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не загорается фитиль, нет подачи газа

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем дщлщтшсл, 11.05.2018.

  1. дщлщтшсл

    дщлщтшсл Новичок

    Регистрация:
    11.05.18
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Серова
    Котел АКГВ 11.6 Боринский 2003 года. При подаче газа он сразу идет на горелку, при нажатии кнопки розжига подача на горелку прекращается, но на фитиль не идет, при медленном отпускании кнопки и поднесения спички разжигается сразу горелка, фитиль не горит... Термопара на розжиг новая. В чем проблема?
     
  2. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Термопары на розжиг не бывает. Это разные вещи. Хотя понятно, что хотели сказать.)))
    Это так задумано - на дурака.
    На на фитиль может и идёт, вот с фитиля может уже не идёт. Почистить жиклёр фитиля надо.
    И горит? Не должна гореть, если
    с ЭМК живые.
    PS lokonick )))
     
    schalke нравится это.