1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не запускается ferroli f24

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем алексей, 03.10.2012.

  1. алексей

    алексей Гость

    здравствуйте всем! Проблема. Котел ferroli domiproject f24 делает три попытки запуска и загорается красный диод. Искра есть, горелки загораются на 2-4 сек., фазу-ноль менял, реле давления воздуха работает, поджигающий следящий электрод чистил ,кстати как он видит пламя и как его проверить?
     
  2. Ayrat

    Ayrat Участник

    Регистрация:
    03.09.12
    Сообщения:
    37
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Скорее всего с платой автоматики проблемы...
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Надо проверить ток ионизации. Он должен быть в пределах 2-5 МИКРОампер. Не миллиампер,а именно микро. Это не каждым тестером проверить можно. Если ток меньше,то,возможно, плохой контакт между электродом и проводом. Так-же,возможно,что с платы на электрод приходит низкое напряжение, возможно низкое напряжение в сети. Ну и самая кака-это неисправность самого электрода, редко,но бывает. Трещина внутри изолятора. Смешно звучит,но иногда этот кусок проволоки не прозванивается...
     
  4. алексей

    алексей Гость

    во время искры на плате с имитировали пламя,не гаснет. завтра попробую другой электрод поставить
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Диодом дразнили плату?
     
  6. алексей

    алексей Гость

    да. пробовал другой электрод не помогло .побробую плату
     
  7. алексей

    алексей Гость

    да. пробовал другой электрод не помогло .побробую плату
     
  8. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    С платой не горячись. Попробуй провод и померь напряжение на электроде.
     
  9. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    1. Отрегулировать давление на горелке в статике и в динамике( КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ДО ГОРЕЛКИ И ПОСЛЕ) см. паспортные данные . 2.Проверить все тестовые режимы(мощности,розжига).3 Если давление газа не соответствует попробовать с помощью набора жиклеров ( принадлежность) и контроля тока ионизации(3-5)мА достичь устойчивого запуска.
     
  10. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    (3-5) МИКРОАМПЕР,ПОСМОТРИТЕ МАРКИРОВКУ ЖИКЛЕРА МОЖЕТ ОН СТОИТ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ...
     
  11. алексей

    алексей Гость

    2 ГОДА КОТЕЛ ТО РАБОТАЛ
     
  12. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    Выньте и осмотрите жиклер,продуйте его ...маловероятно,что дело в плате.Вы имитировали контроль пламени горелка работала. Значит дело или в давление газа или жиклере. Автоматика не чувствует ток ионизации и отрубает газовый клапан.Замерьте ток ионизации...А так как-то беспредметно...
     
  13. алексей

    алексей Гость

    оказалась неисправна плата (взял на время с другого котла)
     
  14. Aleks-Goose

    Aleks-Goose Гость

    Ну тогда я ВАС НЕ БЫЛО ЗЕМЛИ (землянной провод котла висел) и высокое било на ионизационный...РЕДКО ТАКОЕ БЫВАЕТ .Вопрос почему плата не выдержала. Ведь после ионизационного электрода стоИт МЕГООМНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ . Имитируя контроль пламени шел розжиг... плата работала,, но не чувствовала ток ионизации. Такое бывает когда ноль берут через землю....откисает контакт и т.д. Вопрос энергетикам зачем люди..ноль берут через землю, а не через столб...
     
  15. алексей

    алексей Гость

    на моей плате поменяли катушку куда подходит провод от электрода - котел заработал
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом