    Валентин Гость

    Буду всем очень признателен за помощь. Проблема в следующем: после закрытия крана с горячей водой котел продолжает работать при этом растет давление до 4 и срабатывает аварийное отключение. Мигают желтый и красный индикатор. После перезагрузки Отопление не включается, только зеленый индикатор мигает. В тестовом режиме все работает отменно и отопление и вода. Подскажите в чем причина?
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Полностью модель назовите.
    Горит горелка или только работают вентилятор с насосом?
    Кран подпитки закрыт? Краны на подаче и обратке отопления открыты или закрыты?
    Похоже на перегрев котла. Что в инструкции написано по этому поводу?
     
  3. Валентин

    Валентин Гость

    Спасибо за ответ!
    1.Полное название - ferroli DOMIproject f24
    2. Работает как обычно работал и горелка и вентилятор
    3. Кран подпитки закрыт, Краны на подаче и обратке отопления открыты.
    4. В инструкции на этот случай всего два варианта: поврежден датчик температуры водыв системе отопления и наличие воздуха в системе.

    То, что перегрев котла, то это точно, потому, что когда после открываю кран с горячей водой идет кипяток.
     
  4. Валентин

    Валентин Гость

    В инструкции по поводу перегрева ничего не сказано
     
  5. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Сказано. Неисправность 43 - Защита теплообменника
    Данная неисправность имеет место, когда увеличение температуры, измеряемой датчиком отопления, превышает
    6°C/сек.Срабатывание этой защиты влечет за собой отключение команд на розжиг горелки. Когда температура датчика
    температуры отопления опускается ниже 40°C, неисправность устраняется автоматически. Красный и желтый светодиоды мигают поочередно.
    Попробуйте еще раз запустить котел как и раньше, откройте горячую воду, затем закройте кран ГВС. Если котел при этом продолжает работать, отключите один из проводов от реле протока горячей воды и посмотрите, потухнет ли он после этого или нет.
     