1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Не запускается котел ferroli domiproject f24

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ptic, 24.10.2015.

  1. ptic

    ptic Участник

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Котел не запускается, ошибок не выдаёт. В режиме гвс исправно работает. В режиме тест запускается и работает .
     
  2. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    в режиме гвс насос не работает срабатывает датчик протока он зажигается , проверять датчик давления ,и датчик давления воздуха,но ошибку как бы показать должен
     
  3. Терпай Иван

    Терпай Иван Участник

    Регистрация:
    31.07.11
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ужгород Закарпатская область
    У меня тоже самое творится с котлом,если найдете причину то ,пожалуйста отпишитесь на форуме.
     
  4. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    вентилятор запускается нет
     
  5. Терпай Иван

    Терпай Иван Участник

    Регистрация:
    31.07.11
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ужгород Закарпатская область
    Вентилятор запускается ,проходит секунд 15 и выскакивает ошибка F 05,в режиме тест удается запустить снова,но поработает немного и вырубается на F 05.
     
  6. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    реле давления дымовых сменить нужно там если контакты не замкнулись в течении 20 секунд так и будет
     
  7. ptic

    ptic Участник

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Причиной неисправности явился сбой прошивки платы управления. Замена платы устранила неисправность.
     
  8. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    как определили
     
  9. ptic

    ptic Участник

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Плата была проверена специалистом. Все оказалось исправным. Как объяснил специалист можно было бы перепрошить но в данной плате стоит контроллер одноразовой прошивки. А искать новый не было ни желания ни времени.
     
  10. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    развод не удался),реле давления дымоходных газов,конденсирование.
     
  11. ptic

    ptic Участник

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    В моём случае разводом не пахло. Плату проверял хороший знакомый не связанный с газовым хозяйством.
     
  12. ptic

    ptic Участник

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    И замена платы произведена своими руками.
     
  13. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    а как он ее тогда проверил если он с котлами не работает,бывает что по котлу пошурудишь он не понятно от чего начинает работать но все равно это вылезет бывает даже через месяцы ,как говорят не исповедимы пути господни особенно с электроникой, такой же котел работал с перемычкой прессостата хотя не должен по инструкции
     
    Последнее редактирование: 13.11.2015
  14. ptic

    ptic Участник

    Регистрация:
    24.10.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Проверяется плата как любая плата аудио видео и бытовой техники. Проверяется целостность дорожек исправность элементной базы и соответствие схеме.
     
  15. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    это я прекрасно понимаю ,но когда делаешь телевизор это одно а автоматика котла другое ,на платы нет по крайней мере я не видел и не нашел схем производитель просто не дает ,нет таблицы контрольных точек с указаными напряжениями, так что проверка с умным видом не катит ,пока что рулит обвязка на столе чтоб определить что не работает,а целостность монтажа только после грозы проверять
     
    Inchin нравится это.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом