1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Неисправность автоматики sit

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Котович, 03.12.2012.

  1. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Причем здесь термопара? Он же говорит
    У вас клапан не держит и газ продолжает пропускать даже после пропадания пламени на запальнике. Значит, скорее всего, так называемая магнитная пробка не держит и пропускает. Если 630 evrosit, могу вам скинуть в личку инструкцию. Адрес пишите.
     
  2. Котович

    Котович Гость

    чессказать вначале запускается уёво до низя а после иногда вырубается. и эта подлая пробка почему-то не держит. к тому же похоже гораздо дольше минуты. может ли окисление создать такой эффект? или там нет металлической основы? из чего состоит это чудо, из какого материала?
     
  3. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Очень на это похоже, потому как она выполняет функцию основного отсекающего клапана. Замени ее, дело несложное и недорогое.
    Катушка - медь, сердечник и шток тоже из металла. Клинит ее наверное, время от времени.
     
  4. Егор

    Егор Гость

    было предположение что пламя отрывает, но сразу же клапан не закроется, пока термопара остынет. наверное вы правы. подскажите в целях просвещения какое напряжение у термопары на данной автоматике?
     
  5. Котович

    Котович Гость

    интересно насколько недорогое. это оно
    http://sitsit.ru/new/magnitnyiy_blok_0006245__2011-3-20-19-46.htm ?
     
  6. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Около 35 mV. Оно почти у всех одинаково, это же зависит от материалов спая термопары.
    Если это точно оно, тогда у вас Sit 820 nova, хотя такие клапана ставят на довольно мощных котлах от 30 до 50 кВт. Клапан примерно 5000 р., пробка примерно рублей 500.
     
  7. Котович

    Котович Гость

    перепутал, у меня 630-й. я так понял от 10 евро. а если почистить , спиртом промыть? завтра так и сделаю. не поможет - в замен..
     
  8. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Замени лучше. Так жить спокойнее.
     
  9. Котович

    Котович Гость

    да, она одна..
     
  10. андрей

    андрей Гость

    Основная горелка загорается с задержской до 10 секунд.Нормально или нет,как исправить
     
  11. Котович

    Котович Гость

    впервые такое встречаю. это наверное чья-то шутка?
     
Похожие темы
  1. сергей
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    5 656
  2. Иван
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    2 954
  3. stirlits
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    3 552
  4. ghjr444
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    4 137
  5. sona
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    6 233
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом