1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Неисправность газ.колонки

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем тайгер, 20.02.2012.

  1. тайгер

    тайгер Гость

    после открытия воды через 2-3секунды происходит небольшой взрыв внутри газовой колонки. как устранить это явление? колонка "вектор-стар"
     
  2. sugamak

    sugamak Гость

    без разницы какая колонка, явление для всех одинаковое. у меня колонка нева-Люкс и то же такое было. Обычно помогает простая чистка запальника снаружи, если не помогло, то разобрать запальник прочистить жиклер, должно помочь. ну а так сделать ревизию колонки: почистить теплообменник, промыть водяную часть, отсоеденив трубку входа от подающей трубы, срезу промыть ситечко, потом заткнуть пальцем гусак на смесителе и открыть оба крана гор. и хол.
     
  3. Тагир

    Тагир Гость

    Колонка Vektor JSD 20-W постоянно рвется мембрана в водогазовом узле,отдельно не продается,только в сборе в Казани.Кто подскажет где можно купить отдельно.
     
  4. DRAFFT

    DRAFFT Участник

    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Волгоградская область
    Как это не продается отдельно?? Стучи в личку.А вы водогазовые блоки покупаете в сборе?? Просто страно как это мембрана постоянно рвется :shok: И как часто она рвется??
     
  5. руслан

    руслан Гость

    при отключении не гаснет экран температурного датчика , при осоедении батарек тухнет, а когда их возращаешь место наченает искрить но калонка не запускается если откл батарейки вкл воду и подсоеденить батарейки то колонка вкючаетсял
     
  6. Simafor

    Simafor Новичок

    Регистрация:
    23.08.12
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Может и такое быть. У меня тоже нева-люкс. Правда я предпочитаю вызывать из сервиса Невы-люкс, чтобы они почистили. Такое во всех колонках случается. Надёжность колонки определяется не этим. В колонках Нева-люкс, если что-то и ломается так чаще всего по причине неграмотного использования (ну там, не чистить, разбирать самому, молотком бить). Если этого не делает, то всё работает исправно. Ну бывает тоже по истечении времени начинает подтекать, ну так это тоже вызвал мастера ,и никаких проблем. Тем более приятно что отечественный производитель, и делает такую качественную вещь.
     
  7. вадим

    вадим Гость

    при открывании крана горячей воды долго работает искровой разряд, затем только загорается горелка.
     
  8. вадим

    вадим Гость

    при открывании крана горячей воды долго работает искровой разряд, затем только загорается горелка.
     
  9. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Батарейки меняли? Надо хорошие!
    Если колонка не новая, то надо профилактику сделать. Почистить электроды, сдуть пыль с горелки(в горелке). img_316208.jpg
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом