1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Неисправность котла aeg gkt 183 сomfort

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Виктор Умнов, 31.10.2014.

  1. Виктор Умнов

    Виктор Умнов Участник

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    нужна помощь. котел aeg gkt 183 сomfort. работает в режиме 10-10.. то есть за 10 секунд набирает заданную температуру отопления, горелка тухнет и за 10 секунд сбрасывает ее до минимума.. наблюдал за показаниями температуры около полчаса
     
  2. Виктор Умнов

    Виктор Умнов Участник

    Регистрация:
    31.10.14
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    1
    проблема устранена...был пробой электричества на газовую трубу..скорей всего, электромагнитный клапан из за этого "сходил с ума", задавая цикличность с небольшим интервалом
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом