1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Неисправность котла baxi main 24 fi - вода в системе отопления стала греться только до 60 градусов

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Людмила К@, 29.01.2012.

  1. РинатРафаилович

    РинатРафаилович Участник

    Регистрация:
    20.02.16
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Пензенская область
    Здравствуйте всем! Котел Baxi main 5 24 f. В системе постоянно присутствует воздух,растет давление,сливается вода через клапан.Спустил,подпитал,всё в норме.
    На следующий день история повторилась. Проверил давление в расшерительном баке ,давление 0,хотя было как в инструкции 1.3 Куда ушел воздух? Сегодня опустошил котел накачал 1.3 ,запустил котел,пока всё в норме. Не знаю что будет завтра?
    Температура выставлена 35 градусов
     
  2. sergey 73

    sergey 73 Участник

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    34
    Лайки:
    5
    Адрес:
    Воронеж
    в щель:smile3:
     
  3. Tar74

    Tar74 Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Здравствуйте, ох и намучался я со своим котлом baxi main 24 fi, вот уже минимум полгода выдаёт мне ошибку розжига, может раз в две недели, может несколько раз в день. Проблемы и с отоплением и с ГВС. Все что писалось на форуме -все испробовали, приходил ни один мастер. Жду летней промывки теплообменника или профилактики. Котлу 7-8 лет и возникает вопрос о его возможной замене на более современный.Подскажите, есть ли в этом смысл?
     
  4. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    Cмысл всегда есть, но нужно выжать с оборудования все что можно, а это я считаю 10-15 лет. А чем новый будет отличаться от старого, дисплей другой, начинка останется почти такая же, там как бы придумать уже не чего, а проблемы может от неправильной системы отопления, а котел не причем. Так же с гвс.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.04.2016
  5. krokus240972

    krokus240972 Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    12
    Здравствуйте. Ошибка розжига бывает в случае, если котел не правильно подключен к сети, т.е. ноль с фазой поменяли на вилке и в случае, если пропадает чувствительность электрода -можно его просто почистить мелкой наждачкой. Если это не поможет, то возможно ошибка в электронной плате. Такой случай был, когда горе-специалисты "поработали" с платой и просто выпаяли отдельную деталь и при этом взяли денег как за новую плату. А проблема позже снова появилась. Только нормальный ремонт платы решил проблему. В вашем случае если почистить не поможет, то ищите специалиста по электронике. Новая плата решит проблему, но обойдется гораздо дороже-15000р. А замена котла-это еще большие деньги-от 30000р. Отпишитесь как решилась проблема. В идеальном случае вам бы найти хорошего специалиста по котлам и обслуживать котел у него, без всякой фирмы. Это и вам дешевле и человеку проще работать, когда клиент его.
     
  6. Abrakadabra

    Abrakadabra Участник

    Регистрация:
    11.07.16
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ивановская обл.
    Здраствуйте ! У меня такая ситуация. Включаю котел , на дисплее высвечивается температура 21°, но котел не работает. Пробовал ставить и летний режим и зимний, ситуация не меняется. Горелка не работает . Ошибки тоже никакой не выдает . Что это может быть ? До этого 3 недели котел был выключен, но в разетку был подключен. Соседи говорят , что отключали электричество. Может ли это быть как то связано. Заранее спасибо.

    Котел baxi main 5
     
    Последнее редактирование модератором: 11.07.2016
  7. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    попробуйте перевернуть вилку в резетке
     
  8. Олеся Балканова

    Олеся Балканова Новичок

    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Добрый вечер! При включении горячей воды, температура на дисплее котла очень быстро поднимается до 70 гр., нагревается правая стенка котла. Что это может быть? Котел Baxi Mainfour 240 F
     
  9. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    а что раньше не грелась, или просто не знаете
     
  10. Олеся Балканова

    Олеся Балканова Новичок

    Регистрация:
    19.07.16
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Раньше как то не обращала внимания, а два дня назад вышла из ванной почувствовала слабый запах подпаленного, потрогала котёл-горячий и температура 70.
     
  11. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    Вызывайте мастера, а не спрашивайте, что может быть. Так до беды не далеко ,тфу,тфу,тфу. Это не игрушки, может жаропрочная обмуровка камеры прогорела или еще чего. НЕ ШУТИТЕ С ОГНЕМ И ГАЗОМ
     
    Последнее редактирование модератором: 20.07.2016
  12. nick.1970

    nick.1970 Новичок

    Регистрация:
    06.10.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    киров калужской
    Здравствуйте. Котел baxi main 24 fi не включается отопление. Горит только диод питания.Летом включался. Попыток включения не наблюдаю. На отключение датчиков выдает аварию. В режиме ГВС работает нормально. Сопротивление термодатчиков ГВС и СО одинаковое 16 кОм при 10 градусах.
     
  13. nick.1970

    nick.1970 Новичок

    Регистрация:
    06.10.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    киров калужской
    Плата honeywell cs0162e-ls Изображение 012_cr.jpg
     

    Вложения:

    • 12.png
      12.png
      Размер файла:
      995,8 КБ
      Просмотров:
      6
  14. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    Плату в ремонт.
     
  15. nick.1970

    nick.1970 Новичок

    Регистрация:
    06.10.16
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    киров калужской
    мудрое решение проблемы. если можно, подскажите как должен звониться р3 risc.
     