1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Неисправность котла baxi main 24 fi - вода в системе отопления стала греться только до 60 градусов

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Людмила К@, 29.01.2012.

  1. krokus240972

    krokus240972 Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    12
    Работает через cтабилизатор? Была ситуация, что котел жил, что называется "своей жизнью"-когда хотел включался, а причиной была не правильная работа стабилизатора. Заменили и все наладилось. В вашем случае много непонятного: какая темп. при отключении на индикации, а какая на ощупь, есть ли проблемы с коаксиальным дымоходом, проверить прессостат, насос, электроника, СО. Причин может быть много, это из-за того, что нет индикации ошибки. Если честно, то тяжело давать совет, когда ситуация не штатная и вы объясняете с точки зрения обычного пользователя. В идеале вам бы вызвать специалиста и убрать гипсокартон, чтобы видеть разводку, красота-красотой, а обслуживать-то надо. Иногда, чтобы найти причину. приходится перебрать весь котел исключая все возможные версии. Не экспериментируйте, а попробуйте вызвать спеца, ведь зима скоро. Извините, что не помог. Удачи!
     
  2. Truh

    Truh Участник

    Регистрация:
    01.10.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Все равно спасибо, что просто не прошли мимо...-)
    Будем вызывать специалиста...
     
  3. xan

    xan Новичок

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ярик
    Подскажите, на горелке слабое пламя, воду не греет вообще, с отоплением еще кое -как справляется.
    Когда горелка (котла) работает, горелки у стоящей рядом плиты не зажигаются...

    з.ы. У соседей такой же котёл, всё работает исправно...
     
  4. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    Не хватает газа в доме/квартире. Где то засор или кран в дом/квартиру не открыт полностью.
    Эпидемия какая то. Эти пару предложений пора статусом сделать.:scratch one-s head:
     
  5. xan

    xan Новичок

    Регистрация:
    16.11.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ярик
    Сейчас вообще практически не горит горелка в котле
    Газ вроде в норме, зажигал все 4 комфорки + духовка...
     
  6. Славик64

    Славик64 Специалист форума

    Регистрация:
    29.09.13
    Сообщения:
    3 646
    Лайки:
    350
    Адрес:
    Владикавказ
    xan, Вы проверили?
     
  7. krokus240972

    krokus240972 Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    12
    Раз у соседей все в норме, то причина в вашем газопроводе(как уже было сказано выше). Посмотрите запорную арматуру(краны), но скорее всего главный кран на вводе в дом(квартиру). И еще-какой диаметр трубы приходит в дом(квартиру), должен быть не меньше 1 дюйма(25 мм), но больше причина в кране. Проверьте давление в трубопроводе(если есть такая возможность). И еще, бывает, что уличный газопровод тупиковый и к Вам приходит то, что останется от соседей(но это в случае с частным домом). Причин много, но надо начать с кранов. Пишите, что получилось. Удачи!
     
  8. Tar74

    Tar74 Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Недавно котёл стал выдавать ошибку "блокировка при неудачном розжиге ".Несколько раз в день приходилось перезагружать в положение R,менял вилку другой стороной -не помогло. Вызвал мастеров, которые зачистили контакты, посоветовали купить стабилизатор напряжения. В течение недели все повторилось, снова вызвал специалистов, поменяли ПЛАТУ, снова все повторилось. Промывку теплообменника делали недавно, Котёл часто вырубается при включении горячей воды. Посоветуйте пожалуйста в чем может быть проблема?
     
  9. krokus240972

    krokus240972 Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    12
    Здравствуйте. Дело в том. что котел серии Main и Main Four фазозависимые, т.е. при смене "ноль"-"фаза" котел перестает работать и выдает ошибку Е 01 или как вы сказали "блокировка при неудачном розжиге"-в серии Main. Но в вашем случае боролись разными методами, но ни один не принес положительного результата. Начнем. Котел выключается при работе на гор. воду по какой причине? Это все та же "блокировка при неудачном розжиге" или еще что-то?
     
    Tar74 нравится это.
  10. Tar74

    Tar74 Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Да,все тот же индикатор 30 градусов моргает при запуске горячей воды. Вообще котёл может сутки работать нормально, а может по 10 раз в день отключаться
     
  11. krokus240972

    krokus240972 Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    12
    Скорее всего причина в положении электрода ионизации или он называется детектор пламени на стр. 90 инструкции. Очевидно он не полностью находится в пламени. Необходимо его выставить так, чтобы он был в "языке" пламени, это делается при открытой камере сгорания, электрод справа. Отпускают винт и регулируют вверх-вниз. Если будете это делать, то не забудьте вывести регулировку отопления в "ноль" и конечно не включать ГВС. Я думаю, что проблема уйдет. Пробуйте. Удачи!
     
    Tar74 нравится это.
  12. Tar74

    Tar74 Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Спасибо, приходили мастера, почистили и отрегулировали электроды, 30 градусов теперь не мигает, но возникла другая проблема -при включении гвс котёл тут же отключается, секунд 15 раздумывает, снова пытается включиться ии опять отключается. При источник не выдаёт никаких ошибок. Если ГВС не включать, то работает исправно. Помогите найти причину!!!
     
  13. krokus240972

    krokus240972 Участник

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    57
    Лайки:
    12
    Здравствуйте. Мне интересно, ваши специалисты сами не могут найти решение причин неисправности котла и исправляют их через совет из интернета, полученный заказчиком?! Тогда это не специалисты. И вы еще им за это наверняка деньги платите? Мне не трудно помочь вам, но этим горе-специалистам. Неужели вы сами не можете через совет исправить сой котел? Зачем платить тем, кто занимает чужое место? Хотя это ваше личное дело. Вернемся к вашей проблеме. При работе на ГВС теплообменник шумит как чайник и вода слишком горячая? Индикация доходит до 70 градусов?
     
    Tar74 нравится это.
  14. Tar74

    Tar74 Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    20
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Смоленск
    Открыл для себя правила пользования котлом бакси, до этого 7 лет пользовался и не знал. Оказывается, надо открывать только кран с горячей водой, при этом температура воды должна быть настроена на минимум. Если вода горячая, то постепенно можно добавить холодной. Хотя привык пользоваться по привычке -открывать два крана сразу.
     
  15. Alisa7

    Alisa7 Новичок

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пенза
    Добрый вечер. Прошу помощи. У нас месяц назад установили котел baxi main digit 24 fi (покупали мы его в 2009 году, но по ряду причин связанных со строительством установили только сейчас), установку и запуск делали специалисты сервисного центра baxi. Буквально неделю назад он стал включаться не с первого раза ("поджиг" срабатывает с 3-10 попытки как на отопление, так и на ГВС) ошибку не выдает. Вызывали специалиста сервисного центра, он проверил газовый клапан (устанавливал новый), но проблема не ушла. В остальном все работает исправно. В чем может быть проблема и что можно сделать?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом