  1. Vladimir_851

    Vladimir_851 Новичок

    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    После 6 месяцев работы котла Protherm TLO стал гаснуть запальник. Сначала раз в месяц, потом раз в день, потом вообще после каждого цикла нагрева. Методом исключения определил, что срабатывает защита по перегреву, хотя температура теплоносителя 50 градусов. Подскажите, кто занимался ремонтом подобных котлов, надо полностью менять автомат, или его можно как-то отрегулировать. Сейчас я просто перемкнул у него контакты, но если действительно будет перегрев, то котел может выйти из строя.
     
  2. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Меняйте термостат перегрева. Других вариантов нет.
     
  3. Котофей

    Котофей Участник

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    130
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ростовская область
    Проверьте контакты. Из-за окисления может быть такая бяка...
     
  4. Vladimir_851

    Vladimir_851 Новичок

    Регистрация:
    31.05.12
    Сообщения:
    2
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    В Protherm TLO по идее применяется аварийный термостат с золочеными контактами, наверное эти контакты внутри термостата. А снаружи подходит капилярная трубка и 2 выходных контакта, которые я сейчас перемкнул, чтобы не гас запальник.
     
  5. Котофей

    Котофей Участник

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    130
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ростовская область
    Вот именно, что по идее, а на самом деле Вы этого не узнаете. Поэтому попробуйте проверить соединение проводов с клеммами и если их шевеление при работающем запальнике приводит к отключению магнитного клапана-меняйте датчик...
     
  6. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    :grin: :grin: :grin:
    Нет там никаких золоченых контактов.
    И даже если термостат прозванивается тестером, то это вовсе не значит, что он будет работать. В цепи, где напряжение хотя-бы 12 В - будет, а в цепи термопары - нет. Если при прозвонке термостата тестер показывает несколько Ом сопротивления - меняйте смело. Это всё уже пройдено много раз.
     
  7. Котофей

    Котофей Участник

    Регистрация:
    22.02.12
    Сообщения:
    130
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ростовская область
    Абсолютно верно... Если учесть, что термопара выдает около 20 мВ, которые под нагрузкой сядут до 5-7....
     