1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Неисправности котла dgb-100msc

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Виктор, 31.01.2012.

  1. Виктор

    Виктор Гость

    Дорый день!Возможно кто то может помочь?У меня котел dgb-100msc и каждые 20 секунд горелка загорается.После того,как нагреет систему(буквально10сек.),отключается,через20сек.,т же прцедура.В чем неисправность?
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Циркуляции нет. Или фильтр забит или насос накрылся медным тазом или воздух где то.
     
  3. best996

    best996 Гость

    a-x-e-l-1 -плохо не скажет,просто и кратко.
     
  4. best996

    best996 Гость

    смотри первичник
     