    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что произойдет, если на приточную установку поставить вытяжные диффузоры, а на вытяжную вентиляцию- приточные?
     
  2. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не очень страшно, но работать будет немного хуже. Форма рассчитана на направление потока. Будет больше турбулентных завихрений, которые тормозят поток воздуха
     
    Ал777 нравится это.
  3. Ал777

    Ал777 Участник

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Спасибо! А Вы не знаете: все-таки насколько сильно будет торможение воздуха? Есть ли какие-нибудь формулы для расчета?
     
  4. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проще новые диффузоры купить, чем рассчитать конкретное торможение воздуха.
    Я же сказал - не критично. Если есть универсальные (приточно - вытяжные) значит разница в тонкостях.

    Тут другой вопрос. Если это Вы поставили кому то, то теряете репутацию, а если это вам кто то поставил, то Вы теряете в моральном аспекте, особенно если кто то из знакомых обратит на это внимание.

    А в чём проблема то?
     
  5. Ал777

    Ал777 Участник

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Поставили нам, а внимание сам недавно только обратил. Знакомые тоже удивлялись, что сделано наоборот.
    Перекрутить не получилось, так как шпильки там разные (6 мм.- на вытяжном диффузоре и 8 мм. -на приточном). Скорей всего придется все оставить как есть. А полностью вынимать диффузоры для их замены не вижу смысла, так как штукатурка скорей всего отлетит...ну вид будет- не очень.
     
  6. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тоесть обычные потолочные диффузоры? Собственно и настенные похожи, только размер побольше. Как сказал - не критично. Сильного потока воздуха там нет. Если это не Вы накосячили и не заставляют переделать, то забудьте. Через месяц перестанете обращать внимание.
     
  7. Ал777

    Ал777 Участник

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Спасибо!
     
  8. astravent

    astravent Участник

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    28
    Лайки:
    6
    Адрес:
    Москва
    Если поменять диффузоры местами, то не изменится в аэродинамике ничего. Приточные или вытяжные - находка маркетологов. Универсальные - следующая находка маркетологов. "Я и не догадывался, что разговариваю прозой!" (С) Мольер.
    Ставить приточные на приток, а вытяжные на вытяжку - признак "хорошего тона" и пунктуальности монтажников, не более. Это как электророзетки устанавливать надписями кверх ногами. Работать будут так же , но "не комильфо".
     
    Ал777 нравится это.
  9. Ал777

    Ал777 Участник

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Но все-таки диффузоры немного разные по форме. У приточных "пластина" потоньше. И не зря наверное их все-таки такими выпускают, лепили бы тогда одинаковыми.
     
  10. astravent

    astravent Участник

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    28
    Лайки:
    6
    Адрес:
    Москва
    Расширение ассортимента. У одного производителя вентрешеток есть решетки с горизонтальными жалюзи, и есть с вертикальными. При этом решетка с горизонтальными жалюзи 400х200 превращается в решетку с вертикальными жалюзи 200х400 в зависимости от того, как мы эту решетку будем смотреть. Это одна и та же решетка.
    Можно еще расширить ассортимент, называя половину решеток впускными, а другую - выпускными. Впрочем, в рекламе Твикс на этой теме уже оттоптались...
     
  11. Ал777

    Ал777 Участник

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Я имел немного другие диффузоры :
     

    Вложения:

  12. astravent

    astravent Участник

    Регистрация:
    15.08.14
    Сообщения:
    28
    Лайки:
    6
    Адрес:
    Москва
    Да-да, я понимаю, что их форма центральной части отличается. Разницы в работе не будет никакой. На первой фотографии - приточный, на второй - выпускной. Выпускной часто продается также как универсальный, хотя универсальности в первом не меньше.
     
  13. Ал777

    Ал777 Участник

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    15
    Лайки:
    0
    Ага. Спасибо!
     
  14. Вл@димир

    Вл@димир Участник

    Регистрация:
    16.09.14
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Приточный создаёт меньше сопротивления для раздачи воздуха, а вытяжной соотв для забора. При небольшой скорости воздуха разницы нет.

    Если скорость будет больше пороговой (например больше 1,5 м/с на выходе из диффузора) будут больше потери давления, уменьшится расход воздуха и появится шум. Если шума нет, то все ок.

    Ещё есть разница в формировании струи, но при маленьких скоростях замена тоже не критична.

    Универсальным называют пластиковый диффузор.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом