1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Несоответствие температуры воды показаниям котла baxi mainfour 240f

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем drakon288, 13.04.2017.

  1. drakon288

    drakon288 Новичок

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Коломна, Московкая обл.
    Спасибо! Теперь вопрос: ставить оригинал или можно аналог?
     
  2. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Смотря что есть в продаже. У меня выбора нет, одна точка в городе, где можно купить датчик, что есть, то и беру. Лишь бы совпадали по параметрам. Продавцы должны знать. Подозреваю (но не утвержадаю), что в котлах датчики те же самые, что и в колонках.
     
  3. drakon288

    drakon288 Новичок

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Коломна, Московкая обл.
    И еще вопрос: нужно ли промывать теплообменник если все станет нормально (для профилактики)?
     
  4. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Ваш битермический теплообменник на столько подвержен накипи ,что я бы на вашем месте промывал его каждый год.
    Тем более,что у вас
     
  5. drakon288

    drakon288 Новичок

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Коломна, Московкая обл.
    Просто иногда лучше не трогать пока работает, знаю из опыта, хоты это относится наверно к более старым конструкциям которые никто не обслуживал!!! Спасибо что подтвердили мои сомнения!
     
  6. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Когда теплообменник забьется накипью основательно,его уже не промыть,только менять.....а это уже совсем другие расходы.
    Тем более ,что систему для промывки сделать самому, ни чего не стоит.Ими забит весь инет.
     
  7. drakon288

    drakon288 Новичок

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Коломна, Московкая обл.
    А датчик может то работать , то не работать? Сегодня с утра все было в порядке...
     
  8. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    вам юзер ответил ,если вы его еще будете эксплуатировать то скорей всего будет замена теплообменника ,даже уже сейчас промывка может оказаться временным улучшением работы ,просто некоторые каналы могут быть так забиты что могут просто не промытся, ради интереса первые забитые резал болгаркой обычно которые обращены к камере сгорания забиты насмерть а верхние имеют какой то проток вот они то и промываются ,а нижние перегреваются и их от избыточного давления пара рвет
     
  9. drakon288

    drakon288 Новичок

    Регистрация:
    13.04.17
    Сообщения:
    12
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Коломна, Московкая обл.
  10. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    обычно такого у бакси не происходит там какая то хитрая система отслеживания датчиком отопления и датчиком холодной,то есть они обои задействованы что на отопление что на воду
     
  11. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    В моих случаях нет. Но случаев не так уж и много, поэтому кто его знает. Передёрните контакты на разъёме, мало ли чего. Хотя при потере контакта показания температуры уходят в сторону НУЛЯ.
     
  12. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    если какой то датчик глючит, обычно работает не больше минуты и выключается, описаний толковых нет но о датчики температуры плата как то контролирует обои не зависимо на что работает на воду или на отопление
     