1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нестабильная работа ГВС котла Baxi main four 18f

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем asz, 31.03.2015.

  1. asz

    asz Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    При включение котла происходит поджиг и пламя горит пока работает пьеза. Потом пламя гаснет и выдаёт ошибку Е01. Но данная проблема не постоянна ,то день нормально то день вообще не включается.Отопление работает нормально,а вот горячая вода чудит.
     
  2. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    а котёл у вас имеет отдельное заземление? А фаза и ноль - не перепутаны?
     
    Последнее редактирование: 03.04.2015
  3. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    это как? У вас что - разные горелки в двухконтурном котле?
     
  4. asz

    asz Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    ЗАЗЕМЛЕНИЕ есть ,котёл работал 2 года исправно и эту зиму начал хондрить по воде. И что заметил ,если атмосферное давление низкое он греет воду исправно ,а если высокое то на нагрев воды не включается,и выдаёт ошибку Е 01. Отопление работает при любой погоде.
     
  5. asz

    asz Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    гарелка одна, а контуров два, вот контур отопления зажигается и работает исправно,а вода чудит
     
  6. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    так... не понимаю...
    горелка одна,
    контур отопления всё время нормально работает от одной горелки,
    а контур ГВС, от этой же горелки, не работает. Потому, что гаснет одна горелка и пишет: ошибка Е01.
    Горелка одна и гаснет, а контур отопления нормально работает...
    asz, всё так?
     
  7. asz

    asz Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    да!!
     
  8. asz

    asz Участник

    Регистрация:
    31.03.15
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    ТОВАРИЩИ!! Вызвал всё таки мастера с фирмы БАКСИ ; замена пресостата ,регулировка давления редуктора горелки ,проверка расширительного бочка. Котёл заработал. Итог: вызов мастера 2500,пресостат 4700,регулировка и настройка работы 3500. =10700.Однако!!!!
     
  9. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    дешевле новый купить...
     
  10. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
  11. Пятница

    Пятница Форумчанин

    Регистрация:
    31.12.14
    Сообщения:
    1 132
    Лайки:
    169
    Адрес:
    Подмосковье
    Бакси - никогда...
     
  12. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    откуда такие цены ? а просто что фирма и больше ни чего,платите просто за брэнд
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом