    Можно ли в несущей стене между 1-м и 2-м этажом, завязываясь с наружней, использовать вместо кирпича -те самые газосиликатные блоки. толщина блока 400. площадь опирания плиты на блок -13 см. под плитой стяжка 5 см.
    После долгих споров со строителями решено делать из кирпича, но просто интересно -чисто теоретически. Спасибо.
     
  2. Сергей

    Сергей Гость

    Конструкционная способность ячеистых бетонов появляется при плотности 900-1000. А у газосиликата вашего какая плотность? 500?
     
  3. Михалыч

    Михалыч Гость

    Можно (марки от В500 и выше) использовать в качестве несущей, при соблюдении технологических норм. Например- под плиты необходим арм.пояс для распределения нагрузки. И т.п.
     
  4. mmklok

    mmklok Участник

    Регистрация:
    15.09.07
    Сообщения:
    11
    Лайки:
    0
    Все зависит от плит, вернее от ее длины и толщины. У себя я сделал опирание на газосиликат D600 облегченных плит длиной не более 4.8 м. Весь горизонтальный шов армирован. Если применяются обычные плиты, то необходим ряд из кирпича в зоне опирания. Кстати три года перекрытия стоят, полет нормальный.