    Добрый вечер!Подскажите пожалуйста,двухэтажный дом,армо-пояс 20 /40см ,ширина стены 6 метров,толщина в блок(40 см) ,в стене первого этажа 3 окна,каждое окно 140 см,ширина тумб между окнами 40 см /40 см(в блок).Второй этаж (в блок),2 окна по 140 см и фронтон в пол блока.Достаточно ли данных тумб между окнами на первом этаже или нужно укрепить(сделать шире тумбы)...помогите советом!
     
  2. Михайлович

    Михайлович Активный участник

    Регистрация:
    12.01.15
    Сообщения:
    262
    Лайки:
    31
    Скорее всего все ок.
    Но лучше выложить план этажей с окнами и как они совмещены.
    Также покажите, как опираются перекрытия.
    Напишите о виде перекрытия.
    Армапояс на каждом этаже?
    Также покажите как опирается кровля.
    Если армопояс будет на каждом этаже, это с 90% вероятность все отлично у Вас.
    Только армопояс не надо было делать шириной в 40см. у Вас будет постоянная проблема со стеной зимой.
    Армопояса было достаточно и 30см, в некоторых элементах важна высота.
     
Похожие темы
  1. Миша
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    3 568
  2. EMELY
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    22 212
  3. Sergey
    Ответов:
    16
    Просмотров:
    10 522
  4. Maxorne
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    4 007
  5. Tier
    Ответов:
    10
    Просмотров:
    2 026
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом