1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нет циркуляции!

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем nector, 14.01.2008.

  1. nector

    nector Участник

    Регистрация:
    11.01.08
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    Привет Всем!Был сделан монтаж системы отопления от центрального теплоносителя.Тип отопления-нижняя разводка двухтрубка.Длина лежака(1нитки)-120 метров(общая-240)Труба-D-63;50;40;32-полипропилен.Лежак разбит по D-трубы на занижение.К нему завязаны 40 радиаторов.Проблема-впоследних 10 радиаторов нет циркуляции(тепла),при любой балансировке остальных(30).Циркуляция начинается только при полном закрытии радиаторов! (через 5-10 минут) В чем дело?(может имеет место неправильный расчет трубы по сопротивлению?)
     
  2. santehniks

    santehniks Активный участник

    Регистрация:
    07.12.07
    Сообщения:
    433
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    а разница давления на входе какая?
     
  3. nector

    nector Участник

    Регистрация:
    11.01.08
    Сообщения:
    13
    Лайки:
    0
    В начале лежака-200 г(0.2bar), в конце по нулям.НО самое интересное- перепад в подвале на элеваторе 100 г(0.1bar)-общий.
     
  4. santehniks

    santehniks Активный участник

    Регистрация:
    07.12.07
    Сообщения:
    433
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Для вашей системы перепад в 0,1 бар маловато будет.радиаторы,как я понял ,параллельно подсоеденены.давление через них к концу ветки выравнивается.Скорее всего самым дешевым вариантом в вашем случае будет установа циркуляционного насоса.Думаю 32/6 должно быть достаточно. А протяженность труб для такой системы слишком велика. И уменьшение диаметра тавкое должно быть обосновано расчетом. потому что с расстоянием давление и так падает,а уменьшение диаметра дополнительно увеличивает сопротивление.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом