1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Нет тяги в дымоходе.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Кирилл С., 26.12.2008.

  1. Кирилл С.

    Кирилл С. Новичок

    Регистрация:
    23.07.08
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Случилась беда!
    Идет отделка дома, отопление водяное от дровяного котла.
    Дымоход-асбестовая труба ф150мм., высота порядка 12 м.
    С тягой особых проблем не было. Последнее время тяга пропала вообще!!!
    Возможно, что рабочие жгли в котле пенопласт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Прочистили сам котел, но результата это не дало. Можно ли чем нибудь прочистить и промыть сам дымоход (состав?)и поможет ли "полено-трубочист" и вообще может ли сожжёный пенопласт так загадить котёл и дымоход.
    С НАСТУПАЮЩИМ!
     
  2. Владислав

    Владислав Гость

    Привет!
    Я думаю забился дымоход или есть противотяга. Проверить это очень просто. Надо взять тонкий листик бумаги или зажженую спичку и поднести к отверстию дымохода. Если есть тяга - пламя от спички или листик потянутся в сторону (внутрь) дымохода. Если противотяга - в обратную сторону, в сторону помещения. Если дымоход забит - никаких колебаний не будет.
     
  3. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    для поленна-нужна хоть какая-то тяга...
    Лучше всего механическая очистка.
    С помощью длинного шеста с крючком или блоком в трубу опустить гирьку на длинном тросе (метров 20)
    к середине троса снизу подвязать приспособу и чистить..
     
  4. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    чтобы в трубе конденсировались смолы и т.п. ее снаружи утепляют...
     
  5. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Для начала надо посмотреть состояние дымохода. Взять зеркало и через ревизионный душничок проверить. От пенопласта конечно может дымоход быть и забит. При сжигании пенопласта(полистирола) выделяется большое количество сажи. Представляю какой был чёрный дым- если пенопластом топить.
    Прочистить можно шестом с "куклой" или гирей на тросике. Кроме всего тяги может не быть из-за отсутствия теплоизоляции дымохода. Дымоход остыл в неотапливаемом помещении и пока не прогреете, тяги не будет. Если конечно при визуальном осмотре выяснится что дымоход боле-менее чистый.
    Алксандр-Яр.
     
  6. Петр

    Петр Гость

    Дымоход установлен ниже козырька перекрытия,если да,то в этом случае зависимость тяги есть.Прочистить дымоход можно и старым "дедовским" способом- дрова из осины.
     
  7. Роман

    Роман Гость

    При ветре постоянно задувает огонь во внутрь - создается противотяга!? Сработывает защита и пламя гаснет. Дымоход установил выше козырька на 1 м. Результатов нет! Дымоход чистый. Зима на дворе. Не знаю что и думать!
     
  8. Роман

    Роман Гость

    Вдогонку: Дымоход - нержавеющая сталь ф130 мм. Высота 7-8 м. Выше козырька на 1 м. Дымоход установлен вдоль стены. Печка - "ЛЕМАКС", автоматика - "СИТ", инжекционнная горелка - "BRAY"(Великобритания).
     