1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Neva 24 turbo и инвертор

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Andryshok, 06.03.2017.

  1. Andryshok

    Andryshok Новичок

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Серпуховский район
    Добрый день. Есть настенный двухконтурный котёл Нева Турбо24, запитан по системе: инвертор Энергия ПН-750+АКБ. Когда инвертор подключен в сеть (заземление присутствует), то вся система работает исправно. При отключении питания от сети, как и положено происходит переключение на АКБ, при этом инвертор выдает ровно 220V, котёл работает.
    А вот сама проблема: при попытке зажечь горелку два раза, котёл уходит в ошибку F01, свидетельствующую о неисправности розжига, а после переключеня на сеть, всё опять работает исправно.
    Что с этим можно сделать?
     
  2. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Либо решить проблемы с фазой и нулём, либо котёл будет работать только от сети.
     
  3. Andryshok

    Andryshok Новичок

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Серпуховский район
    Я читал на разных сайтах про такое решение, но что конкретно надо сделать? В вилке котла соединить ноль и землю?
     
  4. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Нужно обеспечить настоящий реальный НОЛЬ, и настоящую реальную фазу. Что такое фаза и ноль, описано в учебниках по электротехнике и электронике. Поэтому, извините, объяснять не стану.

    Так что: "Всё в Ваших руках...".

    Например, сделать соответствующий согласующе-разделительный трансформатор.
     
  5. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Мне неизвестно какое у Вас заземление (со столба или своё), четырёх или пятипроводка.

    Но соединять в вилке ноль и проводник РЕ - категорически не советую. Ибо так делать нельзя в электротехнике.

    П.С. Довожу до Вашего сведения, что котёл не должен быть подключён вилкой в розетку (требования изготовителя), а должен быть подключен через расцепитель или автомат.
     
  6. Andryshok

    Andryshok Новичок

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Серпуховский район
    Спасибо за совет
     
  7. Andryshok

    Andryshok Новичок

    Регистрация:
    06.03.17
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Серпуховский район
    Может у меня на розетке от автомата фаза и ноль по одному подключены, а из инвертора выход по другому? Может такое быть?
     
  8. Inchin

    Inchin заблокирован

    Регистрация:
    03.11.15
    Сообщения:
    728
    Лайки:
    68
    Адрес:
    Пенза
    Мне неизвестно НАСТОЯЩИЙ ли у Вас РЕ, и как и что у Вас подключено в щитке, и воообще, неизвестно какая РЕАЛЬНАЯ схема электропроводки.
     
  9. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Может.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом