1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Низ батареи чуть теплый - в чем причина?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Евгения Михеева, 06.12.2016.

  1. Низ батареи чуть теплый и в комнате и на кухне (разные стояки). Верх очень горячий. Общая обратка горячая. И так у всех соседей. Дом трехэтажный, после капремонта. Воздушных пробок нет. Подскажите, в чем может быть причина. И помогите разобраться с показателями тонометра (подача, обратка). Этого давления достаточно на 3хэтажный дом?
     

    Вложения:

  2. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    На втором фото вентиль на манометр перекрыт,поэтому там ноль.
     
  3. А Вы не подскажите, какое должно быть давление на 3хэтажный дом? В ДЭЗе говорят, что у нас на дом подача 2.5, а обратка 2.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Сфотографируйте ваши радиаторы. Как подключены, что за радиаторы. Желательно, чтобы стояки тоже попали в кадр.
     
  5.  

    Вложения:

  6. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Стояки обязательно.
     
  7. Так сойдет? Там мебель стоит. Ниже обратка уходит в другой стояк
     

    Вложения:

  8. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Раньше стоял чугун?И он грел?
     
  9. Electronik22

    Electronik22 Специалист форума

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    818
    Лайки:
    15
    Адрес:
    г. Новозыбков
    В квартире холодно? Из-за чего вопрос? С алюминиевыми радиаторами так и будет - низ чуть теплый, верх горячий. Это их конструктивная особенность.
     
    Последнее редактирование: 06.12.2016
  10. Да, чугун. Точно сказать не могу, грел, но возможно низ также был намного холоднее верха. Но так холодно раньше не было. Сантехники подтверждают, что проблема в обратке. Но пока ничего сделать не могут
     
  11. Да, очень холодно. Старый дом, 1 этаж. Труба обратки от батареи чуть теплая, но общий стояк обратки горячий
     
  12. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Ну смотрите, то, что верх у вас горячий, показывает, что теплоноситель к вам доходит и доходит горячим. То, что он не прогревает весь радиатор особенности вашего подключения, которое подходит скорее для чугунных.
    Также может быть, что при переделке вашей системы образовалось много мусора (судя по тому, как к стояку приварены подводы к радиаторам), который мог забить проходы в секциях вашего радиатора (он биметалл, как я понял, а там проходы узкие), что ещё уменьшает циркуляцию в радиаторе.
    Попробуйте тактильно замерить температуру в секциях радиатора, который на фото. Те, которые слева, они горячее тех, которые справа? Особенно тщательно сравните крайнюю левую внизу и крайнюю правую внизу.
    Как только вы поотвечаете на несколько вопросов, можно будет понять, как вам лучше помочь.
     
  13. Греют все секции одинаково, одинаково холоднеют к низу. У соседей всего дома такая же проблема.
     
  14. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Соседи также заменили радиаторы?
     
  15. В доме капитальный ремонт. Во всех квартирах заменили стояки и радиаторы. Насколько я знаю, только в 1 квартире остались старые чугунные батареи.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом