1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Низ батареи чуть теплый - в чем причина?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Евгения Михеева, 06.12.2016.

  1. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Вариант зарастания стояков можно отбросить. А вот мусор всё же летает у вас.
    Качество сварки ужасное. Вместо установки обычной крестовины, они вам там наляпали с небольшим отверстием прохода.
    На всякий случай узнайте в этой квартире, у них что-то поменялось?
    Судя по температуре на фото, у вас на подаче или обратке 65 градусов. Поточнее, на фото с термометром, это более горячая труба или более холодная?
     
  2. Проблема в том, что низ радиатора и нижняя труба от него, которая врезана в вертикальный стояк, чуть теплые, а общий вертикальный стояк обратки горячий. То есть вода из радиатора не попадает в общий стояк обратки, нет циркуляции. При этом термометры в подвале показывают 62° и на подаче и на обратке. Спецы из ДЭЗа соглашаются, что "нет обратки". Но ничего сделать не могут и в отчете пишут, что "норма". В чем может быть причина, что нет обратки?
     
  3. юзер

    юзер Форумчанин

    Регистрация:
    07.12.14
    Сообщения:
    2 338
    Лайки:
    281
    Мал перепад давления между прямой и обраткой.
     
  4. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Если горячий, значит это стояк подачи.
    Такого быть не может, чтобы температура была одинаковая. Если нет обратки, значит нет циркуляции (теплоноситель не меняется), значит должен остывать и не нагреваться.
    Нужно разобраться с вашими стояками. Посмотрите внимательно на мои рисунки и скажите, на какой больше похожи ваши стояки? Заметьте, что один выбран красным цветом, второй чёрным.
    2.jpg
    3.jpg
     
  5. В той квартире пока идет капитальный ремонт, новые соседи еще не въехали.
     

    Вложения:

  6. Скорей на 1 вариант. Оба стояка горячие.
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Эти фото мало что показывают, там нужно быть на месте, чтобы разобраться.
    Ваши стояки, которые проходят за мебелью. Их 2. Они оба одной температуры или один горячее?
     
  8. Оба стояка очень горячие. Стояк, где подача, немного погорячее.
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    Если разница в температуре стояков есть, значит по ним есть циркуляция. Но слабая циркуляция в радиаторах.
    Такое бывает только при забитом радиаторе либо в трубах подводки. Судя по качеству сварки на стояках, проблема может быть именно там.
    Вам нужно закрыть краны на радиаторах, снять радиаторы, слив из них воду аккуратно и промыть их и трубы подводки, открыв краны, подключив к крану шланг и спуская воду в канализацию или ведро.
    Исходя из того, что такие же проблемы у всех, разговор может идти о переделке всей системы. Может поэтому слесари ходят, чешут затылки, а делать ничего не хотят.
     
  10. Спасибо за помощь. Завтра попробуем сделать это
     
  11. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    По симптомам выходит что у вас подача и обратка соеденены перемычкой большого диаметра, через которую вода по пути наименьшего сопротивления перетекает из подачи в обратку. У вас именно стояк обратки горячий? Или это относится только к подвалу?
    Вы на каком этаже живете? По каким этажам можете доподлинно подтвердить что и подача и обратка стояки горячие? У верхнего этажа стояки уходят в потолок на чердак? Если да, то можете туда подняться и сделать фото там?
     
    Последнее редактирование: 07.12.2016
  12. Ломастер, оба стояка горячие, стояк подачи чуть горячее. В подвале так же. Живу на 1 этаже. На 3м этаже в 1 квартире капремонт, не знаю что там. В 2х других квартирах радиаторы горячие, проблем нет. У соседей по стояку на 1 этаже низ радиатора так же чуть теплый. И в подвале так же, оба наши стояка горячие, а низ чуть теплый. Думаю, что проблема действительно в плохой врезке. Делали стояки "не очень умелые ручки", трубы плохо приварили, дыры потом заделывали. Как раз у нас и в подвале. Остальным более грамотные специалисты достались и таких проблем не было.
     
  13. Приходил сегодня спец из ИТР от ОДС, нерядовой сантехник. Не понравился сварной шов на стояке. Заужен стык. Сделал фото. Обещал к пятнице разобраться. Напишу потом, что получится из всего в итоге.
     
  14. YuraR

    YuraR Активный участник

    Регистрация:
    16.04.10
    Сообщения:
    357
    Лайки:
    42
    Адрес:
    Ростовская область
    Стояки горячие, значит по стоякам циркуляция есть. Низ радиаторов холодный, значит в радиаторах циркуляции нет. Надо рисовать схему подключения радиаторов к стоякам, по фото ничего не понятно. Если подачи в радиаторы врезаны в подающий стояк, обратки в обратный (двухтрубная система), но стояки наверху соединены друг с другом, как в однотрубной системе (вероятно так и есть) теплоноситель просто элементарно движется по стоякам не затекая в радиаторы. Т.е. имеем неправильную систему. Если ликвидировать перемычку, делаем двухтрубную систему и теплоноситель пойдёт в радиаторы. Или переврезаем радиаторы в обратный стояк с байпасами меньшего диаметра, делая однотрубную систему. Теплоноситель так же пойдёт в радиаторы. Чёрт его знает, что там наделали при капремонте.
     
    Последнее редактирование: 08.12.2016
  15. Kentavr

    Kentavr Новичок

    Регистрация:
    02.12.16
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Днепропетровск
    Сделайте оба подвода снизу,подачу и обратку,а вверху кран Маевского и будет вам счастье,тепло будет подниматься снизу вверх,так делал неоднократно,помогло.Желаю удачи!!!!!!!!!!!!!
     