    Проблема: низ радиаторов гораздо холоднее чем верх, в последнем радиаторе вообще горячий только верх.
    Система отопления: Двухконтурный котел Ferolli 24 кВт, два контура в разные помещения, система двухтрубная, основная разводка полипропилен 3/4, подводка к радиаторам 1/2.
    Первый контур короткий 6м (алюм. радиатор на кухне 7м2 4 секции, в соседней комнате 18 м2 ал.радиатор 8 секций) - с ним проблем нет, все горячее.
    Второй контур длинный 28-30 погонных м (ванна 6 м2 - полотенцесушитель, теплый коридор 6 м2 - стальной дугообразный регистр д-57мм, холодная прихожая 2 м2, радиаторов нет, летняя веранда 7м2 - ал.радиатор 4 секции, комната 20 м2 - 2 ал.радиатора по 8 секций, комната 16 м2 - ал.радиатор 8 секций, подводка к радиатору 3/4.
    Проблемы именно со 2-м контуром. А именно начинается на веранде, где низ радиатора гораздо холоднее верха. Радиатор в последней комнате 16 м2 горячий только в вверхней части, низ холодный. Давление на котле 2,5.
     
  2. Странник Безфамильный

    Странник Безфамильный сатрап

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    2 966
    Лайки:
    877
    Адрес:
    Астраханское ханство.Верхняя Ахтуба
    А зачем Вы отапливаете улицу которую называете "летней верандой" ?
     
    Пятница нравится это.
  3. АКЗ

    АКЗ Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Средний Урал
    Первая причина отопления веранды: необходимо поддерживать в ней температуру выше нуля (там организована система хранения);
    Вторая причина: веранду очень сложно было "обойти" при монтаже системы отопления. Ранее существующая система центрального отопления проходила по тому же пути. Веранда представляет собой обычную небольшую комнату с однорамным окном 2*2 м.
    Считаете, что причина может быть именно в этом?
     
  4. АКЗ

    АКЗ Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Средний Урал
    Уважаемые форумчане, жду ваших советов по данной проблеме.
    Реально замерзаем, даже когда -15 -20 на улице.
     
  5. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Причин может быть несколько. Как малая мощность циркуляционного насоса. Так и отсутствие терморегулирующей аппаратуры на радиаторах. В результате чего основной поток закольцовывается по пути наименьшего сопротивления. Т.е. на ближайших к котлу радиаторах. Ну и разумеется хреновую теплоизоляцию помещений еще ни кто не отменял. Когда мощности радиатора в принципе не хватает на прогрев. Но тут скорее что то с циркуляцией, о чем я упомянул выше.
     
    sitteplo нравится это.
  6. АКЗ

    АКЗ Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Средний Урал
     
  7. АКЗ

    АКЗ Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Средний Урал
    Регулировочные краны установлены на все радиаторы. Что касается недостаточной мощности встроенного насоса, мысли такие были. Но как мне кажется, длина системы небольшая, диаметр труб нормальный. И если на самом деле проблема вызвана недостаточной мощностью, можно ли решить данную проблему установкой дополнительного насоса?
     
  8. АКЗ

    АКЗ Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Средний Урал
    Имеющийся насос встроенный
     
  9. ВикторБ

    ВикторБ Активный участник

    Регистрация:
    27.12.14
    Сообщения:
    83
    Лайки:
    4
    1. Утеплить веранду, хотяб полиэтиленом.
    2. Произвести балансировку системы отопления.
    2.1. закрыть краны на всех батареях кроме самой дальней на которой краны открыть на всю.
    если дальняя батарея нагреется вся, то насоса хватает.
    2.2. Приоткрыть кран на предпоследней батарее и отрегулировать чтоб был одинаковый нагрев с последней. И т.д. Каждую батарею сравнивать с той которая стоит рядом.
    Краны на проходных нагревателях открыть на всю
    Схему в студию.
     
    Пятница нравится это.
  10. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    На счет диаметра труб, вы видели проходное сечение фитинга полипропиленовой трубы? Дай бог что бы там полдюйма набежало. Опять же зависит от метража. Ну и схема действительно не помешала бы. От руки же можно накидать план указать метраж, обозначить радиаторы номерами, что бы в случае вопросов не уточнять какой имеется ввиду. Из личного же опыта, пропилен не самый лучший материал при транспортировке потока при наличии на трассе фитингов. Заужено там здорово.
     
  11. АКЗ

    АКЗ Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Средний Урал
    Объясните, пожалуйста, что значит "проходные нагреватели"? Я не специалист.
    Спасибо.
     
  12. АКЗ

    АКЗ Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Средний Урал
    Схему постараюсь сбросить в ближайшее время
     
  13. АКЗ

    АКЗ Участник

    Регистрация:
    03.01.15
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Средний Урал
    Естественно, что в системе присутствуют фитинги ( муфты, обводы, уголки, тройники), без них ни как. Но я бы не сказал, что их внутренний диаметр существенно отличается от внутреннего диаметра самих труб. Но есть подозрение, что где то в неудобном месте при пайке могло случиться зауживание. Что касается полипропилена, у большинства знакомых СО выполнена из него же, причем у товарища похожий дом, полипропилен, практически такой же котел, но все работает.
     
  14. sitteplo

    sitteplo Активный участник

    Регистрация:
    30.01.11
    Сообщения:
    270
    Лайки:
    15
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Согласен с рекомендациями от Ломастера и хотел бы добавить 1. попробуйте перекрыть радиаторы первого контура и проверьте, как работает второй появился ли равномерный прогрев, если да, то понемногу открывайте вентили на радиаторах первого контура, если нет, 2. то ищите место где может собираться воздух , возможно обход балки или что то подобное, место в виде буквы П, поставите автовоздушники на подачу и обратку. все должно заработать, 3. Укажите подробно модель котла спецы скажут насос односкоростной или трех возможно надо будет дополнительно переключить скорость если такая возможность имеется.
     
  15. ПРОСТО ЛОРД

    ПРОСТО ЛОРД Новичок

    Регистрация:
    11.01.15
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Схемку бы посмотреть...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом