1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ноль или земля - на щитке ноль с землей на одной клеме, можно на евророзетке кинуть перемычку ?

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем иван, 26.03.2009.

  1. Villi

    Villi Гость

    Ребята, классно спорите. Давайте рассмотрим режимы нейтралей. В обычной потребительской сети 0,4кВ это - глухозаземлённая нейтраль. На ТП ноль уже сидит на земле, затем 4-х проводной системой идет к потребителю. В щитке нулевая жила также сидит на заземленном, или нет, корпусе, хотя подвальный распред наверняка заземлен.
    Теперь трёх контактная вилка. Два силовых контакта присоединены к силовой части, например, двигателю холодильника. Третья жила кабеля и заземляющий контакт вилки к корпусу прибора. Мы не ставим перемычку в розетке, т.о. при пробое изоляции корпус прибора оказывается под напряжением. При установленной перемычке присоединяем корпус к нулевому проводу, и под напряжением он окажется, если отгорит ноль в щитке, правда тогда и "света" не будет в квартире. Согласно ПУЭ этого делать нельзя. Но для перестраховки это лучше, чем если вообще в квартире нет контура заземления.
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Рекомендую повторить Курс ТОЭ, а так же ознакомится с действующей НТД...
    И не надо будет ничего придумывать, особенно то, что запрещено или может привести несчастным случаям...
    За тебя уже все придумали и проверили на практике...
     
  3. Faza

    Faza Гость

    А если упадёт небо,то будем ловить жаворонков. (французская народная поговорка) :wink3:
     
  4. Лена

    Лена Гость

    Ребята, не спорьте.Очень часто,через 3-10лет в цепи нейтраль-земля возрастает переходное сопротивление, плюс громадный коэф.одновремённости работы потребителей у вас дома, в нулевом проводнике в розетках появляется потециал. 42Вольта и выше может создать для вас смертельый ток. При установленной перемычке в розетке НОЛЬ-ЗАЗЕМЛЕНИЕ, для вас может закончиться очень печально. По статистике очень редко, но не думайте что вам повезёт. С электричеством не балуйтесь. Жизнь одна.Делайте надёжно и немного с запасом(по сечению и только медью, трёхжильным)).Удачи.
     
  5. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    Если 36 В официально признается несмертельным, то 42 вряд ли кого-нибудь убьет
     
  6. Faza

    Faza Гость

    А если 110В? Я и такое встречал.
     
  7. Sintao

    Sintao Гость

    В замкнутом металлическом обьёме Вас и 12 вольт запросто пришибёт, зависит от Вашего сопротивления. А согласно ПУЭ 2007 заземляться на щит мона, только отдельным болтом. Отгореть может ноль запросто.Две недели назад в соседней пятиэтажке в одном подьезде отгорел ноль. Сгорело бытовухи вагон.А по поводу хватания голыми руками фазных проводов стоя на линолеуме - так и снаряды артиллерийские по теории взрываются тока после разгона до своей скорости и последующей остановки. Но я в своей жизни дураков, стучащих по ним молотками,не встречал.
     
  8. иван

    иван Гость

    спрашиваю полностью что бы некоторые не умничали! по поводу какой то распальцовки!делалась комната с игровыми автоматами! дам прокидывался провод 2х2,5 земля есть в щитке который находиться в через 2 комнаты! ноль и земля соединены болтом! так вот по поводу розетки! хозяин просит сделать розетки с землей! игровой автомат по мощности 0.5 кВт так сто фаза отгореть! или что нибудь еще такого не будет! хотел шину ставить по полу и корпусу прикручиваться! хозяин не хочет! один только выход-перемычка или кто то что то еще знает????
     
  9. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Третий провод от щитка до розетки, но не перемычка в розетке.
    Проложите, как положено и никто умничать не будет. :laugh1:
     
  10. AIM

    AIM Гость

    Сопротивление тела человека составляет ~1000 Ом, далее по закону Ома считаем ток, протекающий через человека же, получается ~42мА, и смотрим какова будет реакция человека на электрический ток [ссылка не работает].
    Получаем, что при времени протекания тока более 1 секунды возможен паралич дыхания - что чревато летальным исходом (не знаю сколько можно жить не дыша)

    Так что и 42 вольта могут быть крайне опасны!!
     
    Последнее редактирование модератором: 26.01.2015
  11. Дмитрий 72

    Дмитрий 72 Участник

    Регистрация:
    22.04.14
    Сообщения:
    98
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Омск
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление