    Есть ли СНиПы на данную категорию норм? Горячая и холодная вода
     
  2. Горилыч

    Горилыч Участник

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    30
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    СНиП 2.04.01-85 (2000).
    5.12.* Давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см2).
    Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпиднадзором России.
    Трубы и фасонные изделия должны выдерживать:
    пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20 С, а горячей - 75 С;
    пробное давление воды, равное рабочему давлению в сети горячего водоснабжения, но не менее 0,45 МПа, при температуре воды (при испытаниях) 90 С;
    постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0,45 МПа, при постоянной температуре холодной воды 20 С в течение 50-летнего расчетного периода эксплуатации, а при постоянной температуре горячей воды - 75 С в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации.
     