1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Ну нифига себе намотал!!!

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Сергей, 08.02.2009.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    У меня в частном доме установлен электросчетчик марки СА4-И678. Хороший был,пока за месяц 90 000 КВт не намотал! Какие неполадки возможны? Предыдущий среднемесячный расход электроэнергии составлял 250 КВт!
     
  2. Казимир

    Казимир Участник

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    17
    Лайки:
    0
    было что-то похожее, но в гораздо меньших масштабах)
    обнаружилось при включении чайника с обязательным выбиванием автомата

    после замера токов по цепям нашелся один земляной провод, на который и утекало.. вспомнил, что где-то в этом районе сверлил дыру, а стена укатана штукатурной металл. сеткой
    ковырять стену показалось нерациональным, просто чикнул провод и забил

    попал за месяц на 3 тыр.. - вовремя заметил...
    постоянное (лишнее) потребление было около 7А (1100квт/ч за мес..)

    90 000 - это уже за гранью...
    получается .... 125 кв/ч.. это что ж за автоматы стоят!!!
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Какие угодно...
    Ты давно в ромашку не играл?
    .
    1. Проверить свою электропроводку на утечки(это когда фаза или ноль имеют электрический контакт с заземленными материалами) и высокоомные КЗ(это когда фаза и ноль замкнуты между собой через какой-то материал с низкой электропроводностью).
    2. Обратиться в энергосбыт с просьбой о проверки(поверки) счетчика.
     
  4. _zhuns

    _zhuns Активный участник

    Регистрация:
    11.09.08
    Сообщения:
    303
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Кривой Рог
    Считаю, что единственно правильное решение. Все остальное- из области фантастики.
    Удивляет, как Вы не заметили это в течение месяца? Ваша электропроводка не выдержит такую перегрузку.
     
  5. SFResid

    SFResid Гость

    Электросчётчик марки СА4-И678 - прямого включения, для трёхфазной четырёхпроводной сети 380/220 В, на ток 40 А. В месяце 720 часов, 90000/720 = 125 кВт. При этом ток фазы равен 125000/(3*220) = 190 А. Токовая катушка допускает 2.5-кратную перегрузку 40*2.5 = 100 А, сл-но, если бы причина была "электрическая", из счётчика бы пошёл дым. Причина, ИМХО, в счётном механизме - цилиндрики каких-то цифр стали вращаться вместе (м.б. что-то попало между ними). Надо сдать на проверку, объяснив ситуацию.
     
  6. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Допускается неверный съём показаний?..
     
  7. Джамшут

    Джамшут Форумчанин

    Регистрация:
    22.04.08
    Сообщения:
    247
    Лайки:
    0
    Скорее всего глюк счетчика (барабанчика). Можно обратиться прямо к производителю: http://www.lemz.spb.ru/forum
    Хотя не факт, что там что дышит. ЛЭМЗ загибается
     
  8. Николай

    Николай Гость

    Сочуствую горю. Был в такой ситуации, диагноз SFResid
    абсолютно верен. Проверка счетчика в лаборатории не дала результат(поскольку никто не хочет мотать для проверки весь круг, я думаю), пришлось платить...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом