Нужен автомат на нуле ? (с доп. данными)

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Dmitriy, 16.09.2002.

  1. Dmitriy

    Dmitriy Гость

    Недавно менял проводку, инженер по приему сказал, что всё хорошо, но порекомендовал для безопасности снять автомат с нулевого провода. С лестничной площадки идёт кабель и перед входом на счётчик на нуле и фазе стоят автоматы. Так нужен там автомат или нет ???

    Проводка менялась старая 2-х проводная на 3-х проводную, так как дом старый земля с нулём соеденена на лестничной площадке и оттуда уже идёт трёх-жильный провод к квартирному щитку, земля идёт сразу на клемму, а ноль и фаза через автоматы идут на счётчик (вот по поводу одного из этих автоматов у меня и есть вопрос (что на нуле)), с которого ноль идёт на другую клемму, а фаза идёт на автоматы, с которых расходится по дому. И в чём тут опасность не могу понять, просто это делал местный электрик.
     
  2. stia

    stia Гость

    Поскольку разделение PEN проводника на PE и N происходит на этажном щитке наличае автомата на нуле не противоречит нормам.
    Согласно ПУЭ запрещается иметь контактные или бесконтактные коммутационные аппараты в PE и PEN проводниках.

    Опасность в том ,что у вас не установленно УЗО.
    Настоятельно рекомендую ,вам его установить.
    Вот тогда ,автомат в N проводнике просто не нужет,т.к. УЗО отключает и фазный и нулевой проводник.
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016
  3. Электрик

    Электрик Гость

    Если pen проводник делится до этого автомата, а автомат установлен именно на N, то это не потиворечит правилам. В противном случае последствия печальны.......:-(
     
    Последнее редактирование модератором: 12.04.2016
  4. Стас

    Стас Гость

    Неуверен, что правильно понял вопрос, но если у Вас на на "фазе" и на "нуле" одной группы стоят два разных однополюсных автомата, то я поддерживаю электрика. Характеристика срабатывания автоматов немного плавает и в случае КЗ или перегрузки нельзя однозначно сказать, что отключилось "ноль" или "фаза". А это потенциально опасно.
    Если вводной автомат двуполюсный, а групповые однополюсные, то все нормально.
     